atvending escribió:
Hola buenas noches, tardes o días; lo que toque. Soy Javier, español y de pueblo -Prioro, León- trabajo para un servicio tecnico de vending ( máquinas expendedoras automáticas) en Madrid. Soy frigorista (ahora manipulador de gases ...) desde hace ya unos años. Desde el principio solo me he ocupado de los equipos herméticos de poca potencia q instalan las maquinas vending. Os he leído durante mucho tiempo y he aprendido muchísimo de todos. Gracias y mil gracias. Espero poder ayudar yo también a otros, ahora q me he decidido a participar en el foro.
Vamos al asunto:
Por compromiso nos encargan reparar botellero de bar. Cliente dice: no enfría. Descripción: no hay nada que diga modelo, fabricante, etc; evaporador estático (aprox. 1,60m), condensación forzada (vent. 10w),compresor no datos del modelo solo q es R12, capilar (1 mm Di, aparentemente). Test: salta protección compresor, comprobación resistencias bobinas ok, arranque directo no conseguido pico intensidad 25A. Conclusión compresor agarrotado mecánicamente. Reparación: conversión del sistema a R134a. Separación de elementos, limpieza interior y barridos con nitrógeno. Cambio de filtro de 20 gr a 30 gr. Compresor Ae4430y 1/3 hp, desplaz. Aprox 8 cm3, 325 w a -10C. Capilar nuevo de 1mm y longitud 20% mas 190 cm finales. Se coloca toma de alta a la salida condensador. Vacío, ruptura con nitrógeno, vacio, ruptura, vacío y carga. Cargamos por retorno y controlado peso en báscula. Paramos con retorno saliendo mueble, 240 gr R134a. Condensador 1/3 tapado con un cartón. En el espacio refrigerado varias botellas liquido caliente.
Problema: las presion de baja muy baja casi vacío, presion de alta 5 bar. A esas presiones el rendimiento del sistema es pésimo. Añadiendo mas refrigerante no conseguimos levantar las presiones.
Agradeceríamos vuestra ayuda.
Encantado de leeros.
Saludos
La pregunta es cuanto se escarchaba el evaporador. Se toca y lo que patina al dedo te dice hasta donde llega el líquido.
Podrias seguir metiendo gas hasta que por exceso de presión en alta consigas inundar mas a costa de una presión de alta excesiva (esto Va bien con el otro post)
Yo le quitaria capilar.
A no ser que hayas generado una semi obstrucción al soldar el capilar o el filtro. Tocando se encuentra. El punto sufre un cambio de temperatura importante.
De todos modos es mejor que no fuerces las condiciones metiendo nada caliente dentro. Entiendo que es por probar pero no te ayuda.
SAludos.
Hay