problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148336

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
buenas tengo un problema con una camara frigorifica tipo paneles y con unidad compacta de techo
la averia inicialmente era fuga de gas, que fue localizada en la bandeja de condensado de agua ( en los tubos de descarga del compresor) fue reparada y posterior vacio de 40 minutos y carga de gas R404A ( 0.733kg).
Una vez efectuada la carga la maquina funcionaba perfectamente alrededor de 15 minutos con un recalentamiento y presiones de trabajo aceptables, pero no bajaba de 10 grados. efectúo una inspección visual y veo que los ventiladores de la unidad interior no giran como deberían, le cambio los condensadores permanentes de ellos y la cosa mejora notablemente pero la cámara sigue sin bajar de 8-9 grados .
al cabo de un tiempo en funcionamiento la presión de baja es algo inestable (fluctuando el recalentamiento)
incluso llega a bajar por debajo de 0.5 bar ( parando el presostato de baja)
pensé que podía estar obstruido el orificio de la válvula de expansión , pero no quería vaciar la carga otra vez hasta verificar que es realmente ese el problema.
llamo a Zanotti y me dice que ese modelo de maquina expansiona con capilar ( y eso ya me desconcertó)
y no consigo ver el problema con exactitud
la presión de la maquina funcionando entre esos ratos que funciona bien esta a unos 3 .5 bar y un recalentamiento de 5 grados

haber si alguien me puede echar una mano porque estoy algo quemado ya con la cámara, si necesitarais algún dato no dudéis en preguntármelo , gracias de antemano saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148337

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Cuando localizaste la fuga, ¿cuanto gas quedaba en la instalación?

Si estaba seca, lo que suele ser comun en estos casos pudira ser que te haya entrado humedad ..

Yo sacaría el gas y haría un vacio de 1 hora, y lo dejaría en vacío al menos 6. Si te sube la presión tienes agua dentro.

Luego ya se valoraría la actuación a realizar, pero valla , un marronazo.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148339

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
gracias por responder. la fuga era grandecilla y estaba totalmente sin gas.
antes de hacer el vacío de 40 minutos, le hice otros 2 anteriores "rompiendoselos" para intentar deshidratar lo mas posible la instalación. mi posible error fue no cambiarle el filtro (pero fue ayer domingo y me fue imposible conseguirlo )
cabe decir que no sube la presión sino lo que hace es bajar cuando alcanza esos 8-9 grados
es como si llega a esa temperatura y se obstruyera totalmente el elemento expansor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148341

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Si claro eso es humedad.

Lo que te digo de dejar a ver si sube la presión es manteniendo en vacío unas horas. El agua hierve en el vacío y la presión sube. Claro que es mejor verlo con un vacuómetro.

Lo de no cambiar el filtro, muy mal , Ahora ya sabes lo que toca. Yo no tendría prisa. VAcios muy , muy largos, y el filtro lo pones super grande. Y procura colocarlo bien, en posición vertical circulación acia abajo, no horizontal, para aprobechar bien toda la carga deshidratadora.
Si lleba filtro de 3/8 se lo colocas de 5/8 y lo grande que quepa. En estos casos es buena cosa poner también filtro deshidratador en aspiración.

Ese aparato casi seguro llevará visor. ¿ Como está el tornasol? amarillo, seguro.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148342

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El mal funcionamiento se puede deber o se debe a humedad en el sistema o a una mala praxis en la carga. Como existe la posibilidad que al sistema le entrara agua se debe hacer un buen barrido y cambio de aceite del compresor.
Como es imposible saber de entrada cual de las dos causas es, se debe proceder a: Recuperar refrigerante para destrucción. Cambiar aceite del compresor. Hacer barrido de tuberías evaporador y condensador. Hacer un buen vacio, cargar con nitrógeno, cambiar secador (preferiblemente se debe colocar uno de mayor tamaño, 2 ó 3 Oz más grande). Hacer un buen vacio y recargar en fase liquida únicamente. (Un filtro-secador nuevo y un buen vacio son la garantía del trabajo)

Antes de cambiar el filtro secador: Si el sistema es de capilar se debe verificar que no haya semi obstrucción y si tiene VET se debe revisar el filtro de y el orificio no sea que tengan suciedad o cera acumulada.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148346

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
gracias por los aportes, lo tendré en cuenta saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148347

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Aparte de lo bien escrito por "cansino" y "olfera", ese numero tan "exacto y preciso" de la carga,
.
0.733kg
.
De Donde Salio?.
.
Si El Fabricante dice una cosa, y esta puesto otra, entonces....
.
Sera la Carga de Refrigerante la misma, cuando en el mismo Equipo, expansionamos a Capilar o Valvula de Expansion?
Última Edición: hace 9 años 1 semana por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148400

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Además podemos tener problemas de acidez en el lubricante si la pérdida era importante y el equipo ha estado mucho tiempo abierto.
No tengas prisa en reparar y salir del paso sin antes realizar y verificar bien el equipo, sino te irás dando golpes con la misma piedra una y otra vez.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148401

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
siempre que un circuito a tenido perdidas por fugas y por lo tanto a entrado humedad en dicho circuito es aconsejable el cambio de filtro deshidratador ,cuando se produce una parada por presos tato de baja teniendo el equipo gas , se es debido a una obstrucción , esta paso es obligatorio en todo circuito que tenga capilar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148477

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
efectivamente ese era el problema ya esta solucionado choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

problema camara conservacion hace 9 años 1 semana #148518

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Me alegro que lo solucionaras
;-)
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.