TEMA: Cambio de compresor R22 por R407C

Cambio de compresor R22 por R407C hace 8 años 11 meses #149976

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola,
Me gustaria que me ayudarais a resolver una duda con los compresores.
Tengo que substitutir el compresor en un refrigerador que trabaja a 5º con R22.
Datos compresor:
MODELO ASPERA: B6181E CSIR
NOMINAL HP POTENCIA: 1/3
CC : 7.4
capacidad frigorifica - EVAP. -10 °: 464
capacidad frigorifica - EVAP. + 7,2 °: 915
Vatios Consumo eléctrico: 510
Habia pensado en poner un compresor de R407C. ¿Cuales son las caracteristicas que me marcan la eleccion del compresor nuevo? ¿La capacidad frigorifica, el desplazamiento?
Y por otro lado, la expansion es por capilar. ¿Tendre que acortarlo o alargarlo?

Gracias a todos por vuestra ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor R22 por R407C hace 8 años 11 meses #149978

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Pon en práctica todas las normas de “buenas practicas en refrigeración” para retrofit.
El capilar puede ser el mismo.
El R407c tiene presiones similares y un rendimiento similar al R22. El R407c tiene un deslizamiento de 5K que deben ser tenidos en cuenta.
www.climatizacionesmarin.com/index.php?o...rticle&id=9&Itemid=9
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor R22 por R407C hace 8 años 11 meses #149997

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo Galápago hay compresores tan pequeños de R407C?
Me parece que tendrás que ir al R134a o al R404 a.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de compresor R22 por R407C hace 8 años 11 meses #150052

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Galapago escribió:
Hola,
Me gustaria que me ayudarais a resolver una duda con los compresores.
Tengo que substitutir el compresor en un refrigerador que trabaja a 5º con R22.
Datos compresor:
MODELO ASPERA: B6181E CSIR
NOMINAL HP POTENCIA: 1/3
CC : 7.4
capacidad frigorifica - EVAP. -10 °: 464
capacidad frigorifica - EVAP. + 7,2 °: 915
Vatios Consumo eléctrico: 510
Habia pensado en poner un compresor de R407C. ¿Cuales son las caracteristicas que me marcan la eleccion del compresor nuevo? ¿La capacidad frigorifica, el desplazamiento?
Y por otro lado, la expansion es por capilar. ¿Tendre que acortarlo o alargarlo?

Gracias a todos por vuestra ayuda

Hola.

PAra elegir el compresor deberas centrarte en la potencia frigorífica a la presión de evaporación que vayas a necesitar.

No conozco yo compresores de 407c en refrigeración. Si algún fabricante te da el rendimiento de su compresor con 407c perfecto, sinó eliges uno de 404 que te de la misma potencia frigorífica que el de 22, luego compara el efecto refrigerante del 404 con el 407 y decide si debes ir a uno superior , inferior o ese te va bien.

Luego compara el desplazamiento volumétrico del compresor de 22 y el que hayas elegido para sustituirlo, compara las presiones a las que trabajaba el equipo con 22 y a las que debe trabajar con el nuevo gas, y te harás una idea de si tendrás que tocar el capilar o no.

Lo lógico sería que te valiese el mismo capilar y que ajustases la carga con cariño, pero tambien puede que tengas que decidir que hacer con el capilar despues de verlo funcionar.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, francismorcillo

Cambio de compresor R22 por R407C hace 8 años 11 meses #150060

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
creo que para temperaturas en positivo es mas factible el 134 o 407 , opto mas por el 407 ya que necesita menos trabajo a la hora del cambio