Galapago escribió:
Hola,
Me gustaria que me ayudarais a resolver una duda con los compresores.
Tengo que substitutir el compresor en un refrigerador que trabaja a 5º con R22.
Datos compresor:
MODELO ASPERA: B6181E CSIR
NOMINAL HP POTENCIA: 1/3
CC : 7.4
capacidad frigorifica - EVAP. -10 °: 464
capacidad frigorifica - EVAP. + 7,2 °: 915
Vatios Consumo eléctrico: 510
Habia pensado en poner un compresor de R407C. ¿Cuales son las caracteristicas que me marcan la eleccion del compresor nuevo? ¿La capacidad frigorifica, el desplazamiento?
Y por otro lado, la expansion es por capilar. ¿Tendre que acortarlo o alargarlo?
Gracias a todos por vuestra ayuda
Hola.
PAra elegir el compresor deberas centrarte en la potencia frigorífica a la presión de evaporación que vayas a necesitar.
No conozco yo compresores de 407c en refrigeración. Si algún fabricante te da el rendimiento de su compresor con 407c perfecto, sinó eliges uno de 404 que te de la misma potencia frigorífica que el de 22, luego compara el efecto refrigerante del 404 con el 407 y decide si debes ir a uno superior , inferior o ese te va bien.
Luego compara el desplazamiento volumétrico del compresor de 22 y el que hayas elegido para sustituirlo, compara las presiones a las que trabajaba el equipo con 22 y a las que debe trabajar con el nuevo gas, y te harás una idea de si tendrás que tocar el capilar o no.
Lo lógico sería que te valiese el mismo capilar y que ajustases la carga con cariño, pero tambien puede que tengas que decidir que hacer con el capilar despues de verlo funcionar.
SAludos.