Buenos días, me inicio en este foro dando las gracias a todos los profesionales que participan y comparten sus conocimientos y experiencias.
Tengo un armario frigorífico marca Infrico de 3 puertas vertical al que (en mal momento) le sacamos la unidad del compresor - condensador que estaba en la parte superior del armario y la pusimos en el exterior de la cocina para evitar ruido (ya que es bastante ruidosa) y temperaturas excesivas.
Como el cambio se lo hicieron el invierno pasado, al principio la cámara enfriaba bien (llegaba a los 3 grados fijados en el programador y el motor se paraba por termostato).
Al ir subiendo la temperatura exterior y ya metidos en el verano, la cámara no es capaz de bajar de los 10 grados durante el día y por la noche, alguna vez la he visto bajar hasta 7, pero no pasa de ahí. Hay que decir que antes del cambio, el armario funcionaba correctamente enfriando sin problemas.
El técnico que me hizo el cambio, ahora me dice que el compresor (un ASPERA mod. NEK6187Z de 1/3 hp con r134a) no puede con el gas que ha habido que ponerle en la longitud de tubos que se han ampliado (unos 6 m en total entre los de baja y los de alta) y que hay que ponerle otro compresor de más potencia ???
Está en lo correcto o el problema viene de otro sitio ??
Gracias por vuestra respuesta, Alberto
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Cambio unidad compresor - condensador a exterior
hace 8 años 9 meses #152837
de entrada le recomendaría al técnico que lavara el condensador (la parte externa por donde circula el aire) con un buen desincrustaste y desengrasante. se me hace que hay una muy mala condensación. se requiere tomar presiones de baja y alta y medir recalentamiento y subenfriamiento, se debe también medir el recalentamiento total que llega al compresor y el subenfriamiento real que le llega a la VET o al capilar.
no se requiere otro compresor de mas potencia, si lo cambia requiere cambio de condensador.
deben fijarse de que lado le da la corriente de aire al condensador, si el forzador (ventilador tiene las RPM requeridas, si le da mucho el sol , si las tuberías de retorno están bien aisladas)
hay mucho que hacer antes de descartar el compresor,
Se hace necesario verificar la carga de refrigerante.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.