cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153297

  • la quebrada
  • Avatar de la quebrada
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola buen día mi nombre es julio cesar la verdad nunca he estado en un foro asi es mi primera vez y anduve buscando información sobre las posibles causas de la falla se la maquina y encontré este foro me parece muy, quise buscar la manera de presentarme pero solo encontré esto de ante mano muchas gracias por su apoyo.

la falla es que tengo una maquina bohn de 3.5 toneladas es una congeladora de carnes y trabaja con r22 pero la presión en baja solo llega hasta las 30 lbs. y el compresor hace un ruido muy extraño como si la maquina se estuviera yendo a vació, la válvula de expansión se cambio hace un año y por consecuencia filtros se limpio todo el sistema se hizo un buen vacio esto fue por q la valvula ya pasaba demasiado refrigerante y se congelaba toda la tuberia hasta la unidad condensadora.

la temperatura dentro de la cámara tiene que ser de -15 °c como mínimo pero ahorita esta manejando una temperatura de 2 °c y la salida del evaporador me esta manejando - 2 °c la verdad ya revise la válvula de expansión se revisaron todos los elementos de la unidad condensadora y todo al parecer esta perfecto si ustedes serian tan amables con su experiencia de comentar algo al respecto se los agradecería mucgisimo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153306

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Aquí puedes presentarte forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

En cuanto a tu problema, sería bueno que dieras mas datos, como la presión de alta, el consumo, el recalentamiento etc etc.

De todas maneras parece compresor un poco pasado. Si tienes válvula de aspiración o solenoide o manera de cerrar el circuito, hazlo y comprueva hasta donde baja la presión de aspiración.


SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153328

  • la quebrada
  • Avatar de la quebrada
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
la presion de alta esta en 250 lbs y efectivamente se hizo la prueba con la selenoide y solo baja a 10 libras y se apaga la maquina por el presostato no se puede mantener esta abre el circuito la verdad no quise ponerla directa para evitar ocasionar un desperfecto mas grave al compresor el dia de hoy se hizo esta prueba y el compresor trabaja estable pero si con un poco de ruido anormal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153333

  • la quebrada
  • Avatar de la quebrada
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
ojala puedan ayudarme a descifrar esto la verdad nunca había tenido una falla asi la presión de baja ahora se esta manteniendo en 20 libras y alta en 250 el motocompresor consume 10 A tuberia de baja casi a temperatura ambiente, tubería de alta un poco tibia y el motocomprsor la verdad esta ardiendo pero sigue funcionando aceite en buen estado se le hiso un vació con la solenoide abierta y el vació lo hizo correctamente en lado baja y alta esto se hizo para descartar algún tapón que hubiera en el sistema por humedad pero al parecer tampoco es eso no se si pudieran auxiliarme de ante mano muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153334

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
30 libras es -15 de evaporacion ,en todo el evaporador tenes esa temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153335

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
se hace necesario saber la marca y el modelo del compresor para saber las características de el. hay compresores que traen válvula de alivio interna.
hay que tratar de determinar que es lo que origina el ruido, hay ruidos de arrastre, de válvulas, de bypass interno,
de bielas sueltas o flojas... hay ruidos de retorno de vapor con liquido y de retorno de liquido.

por otro lado: Hay que cerciorarse que la carga de refrigerante sea la indicada. Que la VET y el orificio sean los requeridos y que el recalentamiento sea el idoneo. Que el condensador y el evaporador estén bien limpios, que los forzadores, ventiladores, de condensador y de evaporador estén funcionando bien y con las RPM necesarias.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153344

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el ruido es como un clacleteo la causa como comenta el compañero puede ser plato de válvulas sobre todo de aspiración.

Si el estuviera abierta la válvula de sobre presión interna , se escucharía como un shhhhhhhhhhhh .

Si al realizar la prueba de compresor no mantiene presión ni baja mal asunto .
Tanto descarga como aspiración.

Si la línea de aspiración ésta con escarcha , antes que retirar refrigerante lo PRIMERO verificar RECALENTAMIENTO y SUBENFRIAMIENTO si está Ok aislar la línea de aspiración correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153349

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
la quebrada escribió:
la presion de alta esta en 250 lbs y efectivamente se hizo la prueba con la selenoide y solo baja a 10 libras y se apaga la maquina por el presostato no se puede mantener esta abre el circuito la verdad no quise ponerla directa para evitar ocasionar un desperfecto mas grave al compresor el dia de hoy se hizo esta prueba y el compresor trabaja estable pero si con un poco de ruido anormal

Nada deve estropearse por que realices una prueva de compresión. En ese momento deberías haber bloqueado el presostato de baja para que no corte, y haber observado hasta donde baja la presión de aspiración. Así `podrás determinar si el compresor comprime correctamente o no.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153373

  • la quebrada
  • Avatar de la quebrada
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenos dias camaradas ayer la camara se dejo trabajando hoy se reviso despues de 12 horas de trabajo y por los comentarios que me hacen la situacion esta asi presion de baja 10 libras presion de alta 225 libras temperatura de evaporador -20°c temperatura de la camara -15°c micromotores de evaporador trabajando correctamente (rpm) moto ventilador de condensador ok (rpm) la marca del motocompresor es copeland ZS30K4E - TF5 - 250, LA VALVULA ES MARCA DANFOS y su orificio es el 05 este orificio pansando que estuviera obstruido se lo cambie inmediatamente ocasiono este peroblema la camara esta diseñada para 3.5 toneladas de enfriamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153381

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y como estaba el orificio y el filtro ?
A que temperatura exterior está trabajando ?
Yo veo un poco bajas las presiones .
Que recalentamiento y sub-enfriamiento tienes ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153397

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
la quebrada escribió:
buenos dias camaradas ayer la camara se dejo trabajando hoy se reviso despues de 12 horas de trabajo y por los comentarios que me hacen la situacion esta asi presion de baja 10 libras presion de alta 225 libras temperatura de evaporador -20°c temperatura de la camara -15°c micromotores de evaporador trabajando correctamente (rpm) moto ventilador de condensador ok (rpm) la marca del motocompresor es copeland ZS30K4E - TF5 - 250, LA VALVULA ES MARCA DANFOS y su orificio es el 05 este orificio pansando que estuviera obstruido se lo cambie inmediatamente ocasiono este peroblema la camara esta diseñada para 3.5 toneladas de enfriamiento


www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?li...0K4E-TFD&RID=1&Tab=2

Teniendo en cuenta que el rendimiento de un orificio de 05 da al menos 10 kW a -25, no veo yo mucha concordancia.

¿ y para que alplicación es una cámara a -15??
Viendo que el compresor tiene como límite -23ºC de evaporación, lo veo un poco justo par trabajar en congelación , no?

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara de congelación con falla hace 8 años 8 meses #153400

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Preguntas preguntas sin respuestas , a veces pienso si los que llevan las instalaciones están realmente capacitados para ello .
El administrador ha desactivado la escritura pública.