TEMA: Central frigorifica

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153919

  • Patitieso
  • Avatar de Patitieso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas a todos, tengo una duda sobre una central de frío linde para baja temperatura, esta central da servicio a las cámaras de congelados y muebles de congelados, mi pregunta es la siguiente, si la temperatura de las cámaras e islas está regulada a - 20 C, por qué la central trabaja a - 40 C?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fivars

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153922

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eres tecnico, si lo eres por que no corta asu temp, por hay debes mirar si las sondas, o la centralita esta bien, si eso esta regulado para que corte a una temp y no corta mal de -20 a -40 y preguntas que le puede pasar,cualquier cosa,para esa maquina y que pase el tecnico, saludos campeon,no creo que seas el frigorista,si tecnico de mantenimiento en la instalacion, pues date prisa tu puedes campeon, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fivars

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153924

  • Patitieso
  • Avatar de Patitieso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola joseb71, habló sobre la instalación de un supermercado y todo funciona perfectamente, mi duda es por la temperatura de aspiración de la central negativa que es de - 40 C, el delta T es demasiado grande para una temperatura de -20 C en interior de cámaras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153928

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Pues simplemente porque está mal regulada.

Si el que reguló pagase la factura el´ctrica no la hubiese dejado así.

TAmbien cabe la posibilidad de que haya algun problema en alguno de los muebles o cámara, que obligue a trabajar con una muy baja presión de aspiración. Pero sería algo puntual.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153929

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hay una KVL en aspiracion del compresor....????
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153930

  • Patitieso
  • Avatar de Patitieso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas otra vez, no hay ninguna válvula de regulación en compresores y los parámetros de regulacion son los que vienen en el manual del fabricante, también hay otra central de helados que trabaja a una temperatura de aspiración de - 44 C
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153931

  • Patitieso
  • Avatar de Patitieso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Perdón, es evaporación donde dije aspiración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153932

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Patitieso escribió:
Buenas a todos, tengo una duda sobre una central de frío linde para baja temperatura, esta central da servicio a las cámaras de congelados y muebles de congelados, mi pregunta es la siguiente, si la temperatura de las cámaras e islas está regulada a - 20 C, por qué la central trabaja a - 40 C?
teniendo esta presion/temperatura de baja y no habiendo KVL intuyo que hay mas maquina de la que hace falta.
Tal vez se ha sobredimensionado o tal vez se prevee que puedan instalarse mas camaras...podria ser. El dt es ALTO sin duda . Las camaras llegan bien a su temperatura programada?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153933

  • Patitieso
  • Avatar de Patitieso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Las cámaras y las islas de congelados están reguladas a - 20 C y todas llegan bien a su temperatura, también hay otra central para las islas de helados que trabaja a una temperatura de evaporación de - 44 C, podría ser por la gran distancia que hay entre los muebles y las centrales?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153940

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Unidad condensadora sobre dimensionada, falta de refrigerante, alto sobrecalentamiento del refrigerante de retorno.
Hay que hacer un estudio histórico de consumo de energía y ver si ha subido en los últimos meses y cuanto. El estudio se hace en Kw/h.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153945

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153947

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
BAmos a ver si no he leido bien, el que pregunta habla de central, es decir varios comprtesores en paralelo.

DEpende del control que lleve, centralita, presostato zona muerta, presostatos de baja, etc, la presiójn de aspiración/evaporación será marcada por la regulación de los elentos de conrtrol.
Puede que la distancia tenga algo que ver, pero si la caida de presión es tasn brutal, es que algo no está bien hecho.

los parámetros de regulacion son los que vienen en el manual del fabricante
A que pasrámetros, y a que fabricante te refieres??

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.