TEMA: Central frigorifica

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153948

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Pese a seguir siendo una presión de trabajo muy baja. Puede que algún equipo (vitrina, isla o mural ) sean estaticos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153953

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Lo que pasa es que como ya sabes, para diagnosticar correctamente esos servicios debes medir la presión de evaporación en el servicio...y no la de aspiración del compresor. Si son correctas, así como el delta T y el recalentamiento nada que objetar...en principio.

Ahora bien, atendiendo a la otra presión (la de aspiración del compresor) que es la que te preocupa, si los servicios funcionan correctamente pues deberás analizar si es congruente con la caída de presión en tuberías y accesorios en la línea de aspiración dado el trazado y tipo de instalación que tienes...si resulta que después de estimarla es la presión que tiene que tener, entonces deberás determinar si tienes que reparar el problema en base a la relación de compresión, amperaje compresor, gasto energético, modificaciones en la instalación, etc....yo diría que sí o no, habría que tener esos datos incluyendo el gas que emplea y como está diseñada la condensación en la central.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153970

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
seria buen dato conocer si dicha presión que has medido es con todos los servicios funcionando o solo con una mínima parte , ya que si es con un mínimo de servicio es muy posible que con la mínima cantidad de compresores funcionando dicha carga sea menor que la potencia de que aportan el/los compresores y sea ese el motivo de dicha caída, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153974

Totalmente diacuerdo con los compañeros, en principio la presión de aspiración de la central negativa es algo baja. Tendríamos que conocer más datos para juzgar la causa de esa presión, de cuantos compresores dispone y potencias, si están parcializados cada uno, en base a presion se aspiración cuantos trabajan, si cuando llega a -40 grados centigrados los servicios están cerrados, tipo de gestión o controlador de la central,...... Me imagino que si todos los servicios llegan a consigna y la central funciona bien la consulta es para mejorar eficiencia energética, es así? Tener en cuenta que si la consigna del servicio con menor temperatura es de -20, hemos de lograr una presión de aspiración por lo menos 10 grados menor que sería -30 en aspiración de la central. Otro tema a tener en cuenta es que como todos sabemos a veces es mejor mantener un motor encendido durante más tiempo que realizar muchos arranques. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153979

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues la verdad no se el motivo de que esté regulada tan baja la presión de aspiración, pero ya me he encontrado varias centrales con el set de aspiración más bajo de lo "normal". Sólo se me ocurre lo que ya apuntan más arriba de mantener compresores en marcha más tiempo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 8 años 8 meses #153983

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿me gustaría saber si -40ºC es temperatura de presión o de termómetro?
si es de presión: ¿cual es el recalentamiento?. y si es de termómetro: ¿cual es la presión?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.