hola,amigos del foro
comento que me trajeron la unidad condensadora con este motor,solo era para reparar los dos forzadores ,pero note que el filtro secador estaba contaminado con aceite de motor y el condensador tambien, desconecte el caño de alta y puse en funcionamiento el motor,y tira aceite,al principio tira un poco mas y luego disminuye.pero tiene buena presion y succion.quisiera una ayudita si es que la hay para poder solucionar o evitar que el aceite se meta en el sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12
hace 8 años 8 meses #154327
si,entiendo,pero el filtro secador no se afecta?,ya que del mismo cayo bastante aceite,ahora tendria que cambiar el aceite y poner la cantidad correcta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12
hace 8 años 8 meses #154339
hOLA.
Si el deshidratador tiene mucho aceite no es muy normal.
No basta con decir que tiene buena presión y succión. Deverías hacer una prueva de compresión .
LLaves de servicio de aspiración y descarga cerradas.
Mangueras del manómetro conectadas en las tomas de alta y baja del compresor.
Toma central del manómetro tapada.
Llabes manómetro abiertas.
Pones compresor en marcha y vas cerrando el manómetro. Observas la relación de compresión.
Luego paras el compresor y ves si pasa de alta a baja.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12
hace 8 años 8 meses #154340
Colega santiago. Deberias hacer una prueba de compresion como ya te lo dijeron. Si el compresor hesta tirando mucho aceite podes tener un problema de valvulas o laminas. Yo haria una prueba de compresion y revisaria las valvulas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12
hace 8 años 8 meses #154350