TEMA: compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12

compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12 hace 8 años 8 meses #154323

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola,amigos del foro
comento que me trajeron la unidad condensadora con este motor,solo era para reparar los dos forzadores ,pero note que el filtro secador estaba contaminado con aceite de motor y el condensador tambien, desconecte el caño de alta y puse en funcionamiento el motor,y tira aceite,al principio tira un poco mas y luego disminuye.pero tiene buena presion y succion.quisiera una ayudita si es que la hay para poder solucionar o evitar que el aceite se meta en el sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12 hace 8 años 8 meses #154327

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Todos los compresores tiran aceite , unos más , otros menos .
Lo importante es que ése aceite no esté contaminado y retorne al compresor.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12 hace 8 años 8 meses #154338

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
si,entiendo,pero el filtro secador no se afecta?,ya que del mismo cayo bastante aceite,ahora tendria que cambiar el aceite y poner la cantidad correcta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12 hace 8 años 8 meses #154339

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hOLA.
Si el deshidratador tiene mucho aceite no es muy normal.
No basta con decir que tiene buena presión y succión. Deverías hacer una prueva de compresión .
LLaves de servicio de aspiración y descarga cerradas.
Mangueras del manómetro conectadas en las tomas de alta y baja del compresor.
Toma central del manómetro tapada.
Llabes manómetro abiertas.
Pones compresor en marcha y vas cerrando el manómetro. Observas la relación de compresión.
Luego paras el compresor y ves si pasa de alta a baja.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12 hace 8 años 8 meses #154340

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Colega santiago. Deberias hacer una prueba de compresion como ya te lo dijeron. Si el compresor hesta tirando mucho aceite podes tener un problema de valvulas o laminas. Yo haria una prueba de compresion y revisaria las valvulas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12 hace 8 años 8 meses #154350

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Revisar valvulas y segmentos, si tiene.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12 hace 8 años 8 meses #154375

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Eso tiene visor de Líquido.

.
Como recogieron el Refrigerante?
.
Y por que tiene aún el Filtro montado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 3/4 hp acmarmetic semihermetico - r12 hace 8 años 8 meses #154376

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Todos los compresores escupen aceite, y más con la descarga libre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.