TEMA: compresor hace vació pero la presión vuelve subir

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158585

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola que tal Tecnicos de forofrio.
Bueno este es un sistema de una cámara de frigorifica que trabaja con Full Fauge, entonces cuendo llega a la Temperatura de Set point desactiva la solenoide y empieza a hacer vacío el compresor para apagar, bueno hasta ahy todo bien, el problema es que luego de hacer vacio y apagar el compresor, al minuto la presión vuelve a subir y enciende el compresor. Entonces el compresor enciende y como la soleonide esta desactivada vuelve a apagarse y asi esta, en: "encendido y apagado" .
Entonces queria consultarles porque sucede eso, ¿Porque la presión vuelve a subir, si ya estaba en vació?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158586

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
O esta puesta al verres la Valvula Solenoide.


.
O se regresa la Presión de Alta hacia el lado de Baja, a través de El Compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158587

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
La solenoide esta bien posicionada, como verificó el compresor xk trabaja en las presiones normales?
Puede ser el presostato xk no lo puedo regular bien?
Última Edición: hace 8 años 4 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158592

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el compresor está constantemente haciéndolo , la causa más probable es el fallo del cierre de la solenoide .

Si el motivo fuera de válvulas , solamente tienes que cerrar la llave de aspiración del compresor y comprobar si compensa presiones .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, alfonso-megias, cansino, rodrigomigel@gmail.com

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158600

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Si el problema está en la solenoide, se oirá es gas al pasar o se enfriará, o ambas cosas

Si es el compresor, y no tubieras llaves de servicio, observarás como al parar por baja, el tubo de aspiración se calienta rápidamente a lam vez que sube la presión y antes de que arranque.

La solución es accionar el contactor con el termostato y poner la solenoide en paralelo, y decirle al cliente que se compre una hucha para .
www.google.es/search?q=ucha&espv=2&biw=1...IJQ#tbm=isch&q=hucha



SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158604

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, como los compañeros te dicen la forma mas comun de aumento de presion en el lado de baja prasion es atraves del compresor o de la linea de liquido aunque puede haber mas claro que necesitariamos una mejor descripcion de la instalacion por ejemplo si tiene separador de aceite atraves del retorno de aceite o por valvulas reguladores de capacidad KVC etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158624

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Además de lo añadido por los compañeros, el remonte de la BP podría deberse a la resistencia del carter (si la tuvieses).
El problema se soluciona reparando los elementos averiados o modificando la maniobra eléctrica a un pump down que evite esto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158627

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
no e leído a que presión para el presostato y a que presión conecta , seria de mucha ayuda saber ese dato valla a ser que el diferencial sea muy corto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158743

  • emangal
  • Avatar de emangal
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muy buenas, acabo de entrar por primera vez en la familia de forofrio, voy a intentar participar dentro de mis conocimientos en este oficio tan bonito y complejo como es el frio industrial al cual le llevo dedicandole casi 15 años.
Sobre el problema en el cual se encuentra nuestro compañero le debo indicar que en principio controle la presión a la cual corta el presostato de baja antes de llegar a vacio y ver una vez que corta a que presión vuelve arrancar, posiblemente tengas mal ajustado el diferencial del presostato. UN SALUDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

compresor hace vació pero la presión vuelve subir hace 8 años 4 meses #158744

Emangal te agradezco la respuesta y te animo a que abras un post nuevo con tu presentación, así nos cuentas un poco mas de ti, te conocemos y te saludan los compañeros.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc