Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Tubo recibidor

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161718

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas tardes o noches para los amigos de foro frío tengo una duda que me quedo picando de cuando hice el curso en una heladera comercial con tubo recibidor no tengo los datos de que refrigerante que lleva el compresor por lo que vi es hermético no estoy seguro porque no vi etiquetas es de 3\4 o1 hp es una heladera grande exhibidora para lácteos 2puertas una evaporadora que es estática sin forzador con válvula de espancion como se que cantidad de refrigerante lleva o como saber si le falta carga es de un sobrino el dice le falta gas pero con válvula de expansión que medidas tengo que tomar para saber si le falta o tiene problemas de válvula de expansión ,sobrecalentamiento donde poner el termómetro salida del evaporador y manómetro en baja ,que diferencia 5 grados de recalentamiento y si fuese sub enfriamiento el termómetro??? El manómetro en la llave de servicio de alta ??? En conclusión sin datos del compresor como determinar el gas y la carga de refrigerante como presiones para saber su normal funcionamiento esta heladera esta con tal er funciona unos 25minutos por no se cuanto parada ?? Algún consejo ???? La heladera es exhibidora lácteos temperatura imagino 2 o 4grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161724

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si puedes , primeramente limpia la parte superior de la vet y sácale una foto .
En ella saldrá reflejado su capacidad y refrigerante .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161734

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Lo que dice el amigo Silembloc, tiene razón...
También, si te fijas bien en la chapa del compresor si es hermético, suele poner R xxxx. Esto te puede guiar un poco.
Lo que te aconsejo que coloques un termómetro y vigiles la temperatura, a ver si la consigue...
Si funcionara como debería; al rato de poner en marcha: debería congelarse en la entrada del evaporador, después seguirá avanzado poco a poco por el resto del circuito del evaporador. Para saber si enfría bien; te mojas el dedo con saliva y se te tiene que quedar pegado en el tubo. No se te ocurra hacerlo con la legua (es broma para aprendiz).
ja jajjaj ja
Referente a la forma de cargar gas ya hablaremos.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, gari2012

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161739

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Ok muchachos ni bien tenga algún dato comentaré por aquí gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161740

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Se me escapo el comentario no se donde fue a parar estas tablet tocas sin querer y desaparece todo te había comentado amigo silenbloc que no sabia que contaba con esa información te agradezco y ni bien tenes ese dato lo compartirse con el foro gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161744

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
gari2012 escribió:
Buenas tardes o noches para los amigos de foro frío.
tengo una duda que me quedo picando de cuando hice el curso en una heladera comercial con tubo recibidor.

No tengo los datos de que refrigerante que lleva el compresor por lo que vi es hermético no estoy seguro porque no vi etiquetas es de 3\4 o1 hp es una heladera grande exhibidora para lácteos 2puertas una evaporadora que es estática sin forzador con válvula de espancion.

Como se que cantidad de refrigerante lleva o como saber si le falta carga ?

Es de un sobrino el dice le falta gas.
pero Con válvula de expansión que medidas tengo que tomar para saber si le falta o tiene problemas de válvula de expansión ,
sobrecalentamiento donde poner el termómetro salida del evaporador y manómetro en baja?
,que diferencia 5 grados de recalentamiento y si fuese sub enfriamiento el termómetro??? El manómetro en la llave de servicio de alta ???

En conclusión sin datos del compresor como determinar el gas y la carga de refrigerante como presiones para saber su normal funcionamiento ?

esta heladera esta con tal er funciona unos 25minutos por no se cuanto parada ?? Algún consejo ???? La heladera es exhibidora lácteos temperatura imagino 2 o 4grados


Hola.

En primer lugar te pido disculpas por haber trastocado tu texto para separar un poco las ideas, pero es que cuando leo todo seguido me pierdo y me se amontonan las ideas. En textos técnicos es mejor sparar bien las frases y cuanto mas cortas mejor.

Bueno al tema.

A tu pregunta de cuando saber cuando es la carga correcta teniendo recibidor ( calderín) yo diría que lo mejor es que haya un visor en la linea de líquido y meter gas hasta que este valla lleno-.

Luego viene la re4gulación de la vet que como bien dices puede ser regulada a un recalentamiento mínimo, de unos 5ºC a la salida del evaporador. Donde pongas el manómetro , en el compresor o la salida del evaporador ya da mas lo mismo.

Si todo es correcto no deve haber ningún problema, aunque si por ejemplo hay algun tipo de desajuste en el cálculo de los elementos, es probable que sea necesario no cargar la instalación del todo ( visor no lleno).

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161747

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola amigo casino gracias por responder le comento que esta heladera no trae visor de liquido y su presostato de alta esta desconectado desconozco como se encuentra su compresor pero se ve que no fue bien atendida el evaporador es de 1,50 por 1 metro aproximado es de dos puertas corredizas con vidrio pero el hecho que le colocaron un taimer por tiempo me dice que esta heladera tiene algún rollo no se ve escarcha blanca en ningún lugar del evaporador solo un evaporador con gotas de agua como el de un split de la condensadora transpirado no se si se entiende bueno amigo veré que datos reúno y estaré comentando en el foro gracias a toda la buena gente que hace posible que este foro funcione
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161753

Aparte de visor a la hora de cargar por supuesto manometros y control de subenfriamiento y recalentamiento, temperatura entrada salida de filtro que debe de ser la misma, y para determinar el paso de flash gas escucha la válvula, el paso de gas produce un silbido característico, con un destornillador pega la punta al cuerpo de la VET, mango al oído y así aíslas el sonido.
Otra perrería, en equipos que no tienes acceso a poner manometro en alta coge temperaturas en los codos del condensador aislando de corrientes de aíre, si sigues los codos desde la entrada del condensador veras como en los primeros cae la temperatura, calor sensible, luego hay una temperatura que se repite en muchos codos, calor latente condensación, esa es la temperatura que con tabla PT la pasas a presion y te garantizo que sin colocar manometro bien poco me equivoco con la presión de alta, en los siguientes codos calor sensible, subenfriamiento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161761

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
gari2012 escribió:
Hola amigo casino gracias por responder le comento que esta heladera no trae visor de liquido y su presostato de alta esta desconectado desconozco como se encuentra su compresor pero se ve que no fue bien atendida el evaporador es de 1,50 por 1 metro aproximado es de dos puertas corredizas con vidrio pero el hecho que le colocaron un taimer por tiempo me dice que esta heladera tiene algún rollo no se ve escarcha blanca en ningún lugar del evaporador solo un evaporador con gotas de agua como el de un split de la condensadora transpirado no se si se entiende bueno amigo veré que datos reúno y estaré comentando en el foro gracias a toda la buena gente que hace posible que este foro funcione

Y que presión de evaporación tienes'

me suena a exceso de refrigerante. Porque supongo que has descatrado la mala condensación con la tª de la linea de líquido no?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161769

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
No intervine la maquina todavía casino la preguntas que hice son para saber como manejarme con esta maquina dado que esta en uso y no cerca de mi domicilio esta a 35km de mi casa por tal motivo hice las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161770

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola Rodrigo lo que vos me comentas es que mida con termómetro temperatura ala entrada de la condensadora y a la salida tiene que haber una diferencia de temperatura de cuantos grados 10 o 14 mas o menos esto es correcto gracias y en cuanto a la diferentes la me fijo temperatura , me fijo en la tabla ejemplo r 22 40 grados corresponden a 207psi a la salida tenemos ponele 30 que corresponden a 158psi que haces restas los 207 -menos 158 da 49psi según la tabla 49corresponden a 3,3grados esa es la diferencia 3grados entre entrada y salida 3 grados de salto entre entrada y salida del condensador esto es así y estoy equivocado disculpa si no te entendí ese seria el su enfriamiento 3grados ???gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo recibidor hace 8 años 2 meses #161800

Gari lo que te comente es para estimar una presión en circuito de alta y con ello una posible anomalía cuando no tienes acceso a medir la presión, comentarte que no es un metodo exacto pero puede ayudar a estimar un problema. Te pongo un pequeño dibujo de un condensador......

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Veamos lo que esta pasando,
1º Descarga de vapor por compresor a 80ºC
2º Al entrar a condensador empieza a bajar la temperatura, de 80 a 45ºC, calor sensible
3º Observamos una temperatura que se repite en gran parte de los codos, 45ºC, calor latente, condensación, cambio de estado, de vapor a liquido.
4º Bajada de temperatura de 45 a 38ºC, calor sensible, subenfriamiento de liquido, nos garantiza que el refrigerante a cambiado de estado.
Gran subenfriamiento posible causa baja carga de refrigerante o temperaturas exteriores muy bajas.
Si no tenemos subenfriamiento la causa puede ser una mala condensación, temperaturas externas muy altas, mal intercambio en condensador, suciedad, obstrucción de paso de aire, carga de refrigerante excesiva.
Espero no liarte mas, un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012, atreyus
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information