Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Comporesor se apaga y se enciende y no congela

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162315

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Estimados compañeros, he visita a un cliente y tengo la siguiente situacion.
El equipo a dejado de congelar, es una congeladora aquellos que no llevan aire forzado. Las tuberias del evaporador estan colocados por debajo de las bandejas.
Mi primera observacion es que en enciende y luego de un minuto mas o menos se apaga, contantemente. Lo desenchufe lo deje un rato enfriar, mientras revisaba y colocaba el manometro en baja, comprobado capacitores. De un rato pongo en tension, y leyo las presiones:
En baja 42 PSI PT 9°C y la placa del compresor leyo el modelo: NE21342 R134A EMBRACO, funciona unos de 10 a 15 minutos y vuelve a lo mismo, apagarse y encenderse.
El compresor segun su placa tiempo protector termico, y me supongo que eso es lo que esta desactivando, por que se calienta mas de la cuenta el compresor. La pregunta es por que se calienta?
Un dato que he podido apreciar es que con el manometro en la mano su evaporacion es 9°C, a esa temperatura nunca va congelar. Pero en los 10 minutos que estuvo en marcha empezo a congelar. Entonces no me cuadra:
Me hago la pregunta, habran puesto R404 a este compresor que es de R134a? veo las P/T de R404 e mi da una temperatura de evaporacion de -13°C, este valor ya me cuadra. Por que esa temperatura si que congelara por loa menos a -10°C.
Entonces, les pregunto a todos, si les ha pasado caso similar. Es posible que a un compresor de R134 le pongan R404? y si es asi que problemas puede ocasionar al compresor? Sera la causa del problema que tiene ahora?

Gracias por sus comentarios y sugerencias como siempre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162318

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo esencial es saber si el congelador tiene condensador con ventilador y si el condensador esta limpio.
si dejas el congelador apagado y con las puertas abiertas. después de 20 horas mas o menos puedes hacer lectura de presión y dependiendo de la temperatura ambiente puedes determinar que tipo de refrigerante tiene con base en la relación presión-temperatura.
si el ventilador del condensador esta bueno y el condensador limpio puede ser que le falte refrigerante al equipo, puede ser que el capilar este semi taponado, puede ser que el compresor no comprima, pero sobre todo habría que ensayar bien el compresor no sea que tenga una descarga a tierra y/o un cruce de lineas y esto recaliente el térmico.
El recalentamiento del compresor también activa el térmico. el térmico es interno.
hay mucho que evaluar.

oscar leonel franco e
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias, quichu2012, biel1

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162332

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Quichu una manera aproximada de saber que refrigerante lleva es con el equipo parado , verifica temperatura ambiente y la del manómetro y contrastas Tabla P/T de los refrigerantes que crees que puede tener , en éste caso r134a y r404a .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, quichu2012, rodrigomigel@gmail.com, atreyus

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162335

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
quichu2012,en esta avería es fundamental tomar el consumo del compresor y saber que esta pasando.
Si el consumo es elevado esto seria motivo de que caliente tanto hay que determinar si esta consumiendo mucho o bien porque esta haciendo un sobre-esfuerzo trabajando con un gas que no le corresponde o bien porque las bobinas están en cortocircuito, esto ya tendrías que medir resistencia de cada bobina.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias, quichu2012, rodrigomigel@gmail.com

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162366

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Leete primero bien lo que te han dicho los compañeros .... todo puede ser ........para la maquina ...........toma presion estando la maquina parada y teniendo temperatura ambiente 30 grados........ en peru..... con r134 tendras unos 100psi y con r404 mas o menos 180psi " asegurate si el condensador lleva ventilador y si esta limpio "......con r134 deberias de trabajar a 5 psi mas o menos ........los cambios de gases y cambios de compresores de distinto gas deben de llevar un poquito de base ,conocer si uno tiene el piston mas grande que el otro etc un compresor puede comprimir lo que sea pero con base cientifica ...... no llevan a buen camino si el que los hace no tiene sumo cuidado .......tambien puede que le hayan metido r22 o lo que sea ..................
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, quichu2012

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162367

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias, por vuestros comentarios, ideas y sugerencias. Abren nuevas vias de soluicion.
El equipo esta en observacion. Tendremos en cuenta sus sugerencias. Ya les cuento como ha ido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162368

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola quinchu. Decis que calienta mucho el compresor?Eso puede pasar por una cantidad de razones, yo empezaria por la mas facil osea revisar bobinas de compresor que no esten derivadas a masa, protector termico relay. Con respecto al gas que puede tener el equipo posdes poner en practica lo que te dicen los colegas dejando el equipo parado 24 hs y despues , midiendo presion de reposo y tomando temperatura ambiente podes saber que tipo de refrigerante tiene el equipo. Pero a mi manera de verlo tu problema es unicamente el compresor porque esta saltando por termico todo el tiempo. Si este fuera el problema antes de montar un compresor nuevo tendrias que revisar las causas de porque paso esto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162375

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias, por vuestos comentarios. Parece, por las evidencias ha sido por las caidas de tensiones, que suele haber por estos sitios. El suministro de energia es muy inestable. Por que el equipo ahora se ha puesto bien. Ayer lo dejamos descansar una hora, y luego lo dejamos la noche conectado, esta mañana todo bien, congelando. Hemos medido tension esta por los 198 v. cuando lo normal es 220v.
Un saludos amigos. Igualmente lo dendremos bajo observacion para confirmar si debio a el tema electrico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 2 meses #162399

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo quichu .
198 v ¿?
Y si rompe algo por ésa tensión tan baja a quien se suele reclamar .
A la compañía eléctrica ?
Al seguro de la vivienda ?
El cliente repara los equipos muy a pesar suyo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comporesor se apaga y se enciende y no congela hace 8 años 1 mes #162416

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
comentaste presion en baja 42 psi ,
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information