Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cambio de aceite?

Cambio de aceite? hace 8 años 4 días #165091

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos.
Tengo un refrigerador True. De puerta de vidrio que esta baja en refrigerante. Tiene algo de presion pero al arrancar se ba a presion negativa en baja. Mi duda es si cambiar el aceite es necesario. Lo considero cambiar por el temor a humedad debido alas presiones negativas.
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite? hace 8 años 4 días #165094

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero que no es necesario cambiar el aceite, el que se vaya a vació no implica que entre aire o humedad a no ser que el equipo tenga una gran fuga. un equipo se va a vació por taponamiento del capilar o del filtro secador o por taponamiento en las tuberías y es por esta razón que se hace vital tomar presiones en alta y baja para hacer un buen diagnostico.

oscar leoel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, BTUExpert, rodrigomigel@gmail.com, MAGNO78

Cambio de aceite? hace 8 años 4 días #165099

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo .
O también dependiendo del refrigerante y temperatura de trabajo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, BTUExpert

Cambio de aceite? hace 8 años 4 días #165112

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, medir recalentamiento, f u n d a m e n t a l
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Cambio de aceite? hace 8 años 4 días #165113

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
olfera escribió:
considero que no es necesario cambiar el aceite, el que se vaya a vació no implica que entre aire o humedad a no ser que el equipo tenga una gran fuga. un equipo se va a vació por taponamiento del capilar o del filtro secador o por taponamiento en las tuberías y es por esta razón que se hace vital tomar presiones en alta y baja para hacer un buen diagnostico.

oscar leoel franco e.
He tomado las dos presiones. La de alta no parece exesiva si no baja (te estoy diciendo por intuicion por que no anote la medida, sorry) pero si miro la tuberia de succion doblada y despues del capilar esta congelando.aun asi ba haber que reconstruirla es un refrigerador viejo pero aun con valor.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite? hace 8 años 4 días #165114

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Como dice silenbloc se hace necesario saber conque tipo de refrigerante estamos trabajando y a que presiones.
el que el tubo se escarche después del capilar es normal y si esta apagado el ventilador del evaporador debe escarchar todo el evaporador.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite? hace 8 años 4 días #165115

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
olfera escribió:
Como dice silenbloc se hace necesario saber conque tipo de refrigerante estamos trabajando y a que presiones.
el que el tubo se escarche después del capilar es normal y si esta apagado el ventilador del evaporador debe escarchar todo el evaporador.
oscar leonel franco e.
R134a. Les dare las presiones mañana que empieze el progecto. Son de esas hieleras que puedes sacar la la unidad condensadora porque las lineas estan en forma de resorte atras por sierto Esa hay que cambiarla. haber como le hago. Los mantendre al tanto grasias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information