Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Medida de subenfriamiento

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166144

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenos días esta semana estamos que no paramos, la duda seria la siguíente, nos encontramos muchas maquinas que no tienen toma de alta presión, entonces por ejemplo cuando hay síntomas de obstruccion de vet o síntomas de obstruccion de capilar, la presion de baja desciende y puede dar lugar a que nos equivoquemos y pensemos que lo que le falta a la instalación es refrigerante, esto se solucionaría si pudiéramos medir el subenfriamiento así se sabría si la instalación tiene el refrigerante en el lado de alta, como podríamos saberlo si no hay toma de alta? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166154

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Es que el subenfriamiento y recalentamiento en ésas condiciones también te varía , yo taparía un poco el condensador comprobaría consumo compresor y vería si aumenta la presión de evaporación , sino aumenta obstrucción y si aumenta falta de refrigerante .
Haber que opinan los compañeros .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166157

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tecno,hay infinidad de informacion en el foro pasate por la sala y buscar subenfriamiento, en evaporadores,
<<subenfriamiento condensador, se mide en la bateria sobre las aletas a mitad de la bateria y al final en la tuberia de liquido, salida bateria,
<<sub cooling se mide en alta condensador
<< subenfriamiento , el condensador con una temp de 110 ºc la linea de liquido sera ejp ejp<<subenfriamiento total, tubo de liquido estaria en la primera parte de su recorrido 110- y baja a 90ºc al final en la valvula de exp 90ºc en la entrada de la vet ,
<<el subenfriamiento del condensador 100% liquido saturado hasta la vet, el subenfriamiento total se incluye el del condensador, y el de cualquier otro subenfriamiento que tenga lugar depues de este se puede subenfriar en el recibidor, en el filtro, tuberia o linea de liquido ,hasta la valv. de exp.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166160

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo creo que se esta liando mas de la cuenta ,ya le puse como medir el subenfriamiento sin manometro o toma de alta,
hay que saber distinguir si es obstruccion ,o falta de refrigerante,
<si paramos la maquina y sube la presion ,fuga falta gas,
obstruccion capilar medio obstruido si se siente frio al tocarlo,generalmente esta a una temp de 32ºc + -hasta la entrada al avaporador,
salida de condensador a la entrada del evaporador si se pone blanco obstruccion
tambien pregunta como saber donde esta el refrigerante, por la aficion de sacar y meter gas que se observa en el foro,cuando a un circuito se le quita , o se mete gas, es del condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166162

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo creo que se esta liando mas de la cuenta ,ya le puse como medir el subenfriamiento sin manometro o toma de alta,
hay que saber distinguir si es obstruccion ,o falta de refrigerante,
<si paramos la maquina y sube la presion ,fuga falta gas,
obstruccion capilar medio obstruido si se siente frio al tocarlo,generalmente esta a una temp de 32ºc + -hasta la entrada al avaporador,
salida de condensador a la entrada del evaporador si se pone blanco obstruccion,
tambien pregunta como saber donde esta el refrigerante, por la aficion de sacar y meter gas que se observa en el foro,cuando a un circuito se le quita , o se mete gas, es del condensador, para que necesitas saber donde esta el gas, y si es humedad lo que tiene,
donde esta ,y si es aire donde esta, pues segun la tem y la presion se pueden encontrar los elementos si la presion es alta estara en ese punto el refrigerante,saludos

pregunta cuanto pesa el aceite que hay por el circuito,
Última Edición: hace 7 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnoalberto

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166172

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Jaja madre mia Jose, no te irrite hombre, es que tengo dudas para saber sin toma de alta si es falta de refrigerante o obstruccion, he visto a gente que para comprobarlo mete refrigerante y si no ve reacción en el evaporador es obstruccion, si hubiera obstruccion y paramos la maquina no se compensaría tampoco las presiones no?
Es que si hubiera muy poco refrigerante en el circuito lo de tapar el condensador funcionaria? Que más métodos podríamos hacer para ver sin toma de alta si habría obstruccion o no? Gracias por vuestra paciencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166178

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si hubiera muy poco , con el equipo parado comprobar la tabla presión/temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166180

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Silembloc no entiendo la relacion entre compraba presion/temperatura con poco refrigerante y una obstrucción, puedes explicar esto último, muchas gracias y ya descansamos que es la final de la champions aunque todos estos temas eStan superinteresantes y yo creo que no sólo yo aprendo si no mucha gente un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166181

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si tenemos en un equipo R404 y tenemos una temperatura ambiente de 25 ºC obtendremos una presión .
Si en el equipo queda poco refrigerante la presión será menor a la misma temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnoalberto, kendobass

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166183

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Oks entiendo, alguna otra manera de saber si hay obstrucion en el capilar o en la vet sin haber toma de alta presión? Me ha gustado la manerade silembloc, esta forma pienso que es muy efectiva con capilar pero con vet, modularia y no nos daríamos tanta cuenta que opináis? Alguna otra manera más de saber si es obstruccion? Sacando todo el refrigerante haciendo vacío y pensando el refrigerante, y comprobando lo en la placa de características pero es más trabajoso alguna otra?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166185

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
¿No se puede pinchar el tubo con una válvula de intervención de esas? Así tomas presiones. Apagas la maquina. Si la presión no se iguala, ya lo tienes. Es que sin tomar presión de alta no sé, se complica mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Medida de subenfriamiento hace 7 años 11 meses #166195

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Sí lo había pensado pero no se si son muy de fiar esas valvulas, para dejarlas de manera permanente en la instalación no se si pueden dar lugar a fugas, haber que dicen los compañeros que tienen experiencias con esas valvulas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.318 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information