Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: como hacen en congelado

como hacen en congelado hace 7 años 8 meses #170259

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pregunto yo en congelado por ejemplo helados temperatura -15 evaporo a -30 pero no dejo LLEGAR AL COMPRESOR A GRADOS NEGATIVOS ustedes que hacen o sea recaliento por ejemplo de -30 pasando unos cinco en cañeria o ea -25 y paso por recuperador de aceite parte baja o por la parte baja del condensador la idea es que no se forme hielo ni agua en el compresor por el tema electrico de tranpiracion y descarga a tierra de la unidad,¿ ustedes como lo hacen ?o sea siempre trato de que el compresor se refrigere arriba de cero grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como hacen en congelado hace 7 años 8 meses #170260

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
creo que la solución es ajustar la carga de refrigerante , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, Calefaccióneltorno

como hacen en congelado hace 7 años 8 meses #170265

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
mi consulta es porque en muchos lados leo que el recalentamiento debe ser 10 kelvin sin importar el compresor la parte de humedad electrica ,tengo esa duda ,para mi siempre es mejor que el compresor no se enfrie debajo del punto de congelacion del agua ,por la parte electrica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como hacen en congelado hace 7 años 8 meses #170266

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
cuando digo aguua me refiero a humedad ambiente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como hacen en congelado hace 7 años 8 meses #170273

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Se supone que un compresor está preparado y fabricado para ésas condiciones , aunque algún compañero le ha dado problemas precisamente por ésos motivos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

como hacen en congelado hace 7 años 8 meses #170295

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
yo e visto en el foro fotos de compresores congelados ,pero no las comparto ,la parte electrica es como rociar con agua donde es pasando la electricidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como hacen en congelado hace 7 años 8 meses #170304

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
se supone que el refrigerante es seco, o sea carente de agua (humedad). dentro del sistema hermético o cerrado de un circuito de refrigeración no debe haber humedad bajo ninguna circunstancia. se supone que los refrigerantes deben ser muy buenos dieléctricos.
Si el refrigerante se re-calentó o sea se vaporizo lo suficiente no tiene porque llegar liquido al compresor y así llegue líquido al compresor no atacará al motor eléctrico directamente, arrastrara al aceite detrás de sí y dañara el plato de válvulas. al arrastrar el aceite causara un sin número de problemas pero directamente no atacar al sistema eléctrico. lo que realmente ataca al sistema eléctrico directamente es la acides dentro del sistema.

oscar leonel francoe.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

como hacen en congelado hace 7 años 8 meses #170305

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora si hablamos de las conecciones externas o de las bornes del compresor se arreglan con un buen barnizado dieléctrico. o sea que si se da el caso de que un compresor se escarche durante las horas de trabajo y queremos evitar que por algún motivo ocurra un accidente eléctrico debemos aislar adecuadamente las borneras.


oscar leonel francoe
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Calefaccióneltorno
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information