Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: lubricantes para compresores

lubricantes para compresores hace 7 años 7 meses #171403

  • JEANJO
  • Avatar de JEANJO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola amigos.. soy nuevo en el foro, entre por una por una problmatica que tengo en este momento. Estos momentos estoy reparando una camara frigorifica para congelacion y el problema que presento es el siguiente: el compresor es marca maneurop de 2hp en baja temperatura, maneja como refrigerante R507A y R404 con aceite Poe. El asunto en que en venezuela no consigo esos refrigerantes. la pregunta es : puedo reemplazar el aceite Poe de ese compresor y sustituirlo por aceite mineral para cambiar de refrigerante por R22 ?? afectara este procedimiento al compresor ??? efectara el rendimiento frigorifico ?? gracias espero puedan ayudarme..
Es fundamental conocer al menos los principios basicos de la fisica para comprender los fundamentos principales de la termodinamica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lubricantes para compresores hace 7 años 7 meses #171406

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero que puedes utilizar el compresor con el aceite que tiene y con R22.
www.totaline.com.ar/wp-content/uploads/F...Aceites-Totaline.pdf
debes tener cuidado con la VET es mejor cambiarla por una de R22 lo mismo que el orificio.
www.territoriohella.es/storage/gama_prod...5307bf6b8df6786d.pdf

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, dsbordon, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

lubricantes para compresores hace 7 años 7 meses #171468

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aparte de lo que te comenta el compañero ajusta los elementos de seguridad (presostato alta ) ya que tendrás que controlar diferente presión, de corte en alta , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

lubricantes para compresores hace 7 años 7 meses #171479

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Buenas noches. Consulto, por ser una cámara de baja imagino que la temperatura de consigna será de alrededor de -20*C. Debería evaporar mas o menos a -30, en la tabla PT veo una presión de evaporación de 9,1 psi. Para tener el sobrecalentamiento adecuado y un buen retorno de refrigerante y aceite, cual sería el criterio para seleccionar el orificio? Debería cambiar el que viene con la válvula por uno de mayor diámetro? Por uno de la medida siguiente?? Gracias. Diego.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lubricantes para compresores hace 7 años 7 meses #171480

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Me olvidaba, mi suposición es para el equipo ya trabajando con r22.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lubricantes para compresores hace 7 años 7 meses #171482

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sin Modelo de Compresor, Evaporador, Válvula de Expansión, A Que Temperatura Entra La Mercancía, Como Para Helado o Es Un Túnel de Congelación, sería como hacer al verres de lo que dice aqui.
.
www.forofrio.com/index.php/foro/51-refri...-r22-a-404a?start=12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lubricantes para compresores hace 7 años 7 meses #171483

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sin Modelo de Compresor, Evaporador, Válvula de Expansión, A Que Temperatura Entra La Mercancía, Como Para Helado o Es Un Túnel de Congelación, sería como hacer al verres de lo que dice aqui.
.
www.forofrio.com/index.php/foro/51-refri...-r22-a-404a?start=12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lubricantes para compresores hace 7 años 7 meses #171606

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola jeanjo, lee el archivo que mando, pagina 25. Es un boletín COPELAND sobre compresores scroll. Son compresores y de fabrica traen aceite POE para r22, 404, etc. Saludos. Diego
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information