Hola. Estoy con un armario frigorífico de cuatro puertas que me va a volver loco. Pierde el refrigerante cada 30 días aproximadamente. He buscado la fuga y no aparece. Para asegurarme, he desmontado todos los componentes ( evaporador, condensador y tubo de aspiración con capilar) y los he metido en agua con 3 Kg de presión con nitrógeno, NADA. Mi pregunta, ¿Alguien ha tenido fuga en los terminales o alguna parte de un compresor? Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tienes que decir que gas utiliza el equipo, una presion de 3kilos es insuficiente.
Revisa el condensador y el compresor si es lunite/tecumse "antiguos" con la tapa atestada y soldada revisa el cordon de soldadura, ya que habre resoldado con electrica mas de 30 compresores despues de años de funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El refrigerante es R134, como digo, todos los componentes los he sumergido con presión en un tanque de agua (condensador incluido). El compresor tiene unos dos años, no es de los viejos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola celsius, proba presurizando a unos 20 bares y calenta el componente (condensador, evaporador, etc) con una pistolita de calor. Asi, el aceite escurre mas fácilmente por la fuga y deja salir el nitrógeno y con un poco de agua jabonosa la vas a poder encontrar. Pasa que los aceites de refrigeracion cuando penetran en intersticios muy reducidos actúan sellando temporalmente la microfuga. Seguramente hay un sector manchado de aceite en el circuito, busca por ahí. No perdes nada con probar. Suerte. Diego.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Como comenta el compañero , en algunas ocasiones el propio aceite sella los poros , calienta o limpia interiormente las piezas y vuelve a presurizar .
Dale tiempo al tiempo y empieza con 5kg luego 10 kg y 15kg y la espera te recompensará.
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Gracias, tendré que volver a repetir el proceso. Alomejor he pecado de poca presión de nitrógeno.
Cuando uno piensa que no hay fuga que se le resista, te tropiezas con una instalación borde como esta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
También dispones de detectores de fugas electrónicos , ahora que tienes los elementos bien limpios y enjuagados exteriormente , puedes introducir una pequeña cantidad de refrigerante con nitrógeno seguro que por algún sitio " suena la flauta " .
Y también dispones en el mercado de sensores por ultrasonidos , para que no se te resista ninguna fuga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En armarios frigorificos de este tipo, me he encontrado muchisimas veces (casi el 90%) que las fugas estan en el evaporador, generalmente muchas microfugas. Como te han dicho dale mas presion de nitrogeno y el metodo mas seguro es el agua jabonosa que quizá no te señale grandes burbujas si no pequeñas manchas blancas que si vuelves a impregnar de agua con jabon, vuelven a aparecer.. Por cierto te recomiendo el famoso FAIRY con agua que no se si es por su concentración o por su densidad es el que mejor me ha resultado siempre.
¿Que el frío no existe?, Que se lo digan a los de Soria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si yo también pienso lo mismo , la mayoría de las fugas se producen en los evaporadores, de hecho, el evaporador ya lo cambie hace unos meses, dando por sentado de la fuga estaba en el. El compresor tendrá unos dos años.
De perdidos al río, creo que le voy a cambiar el condensador, y el tubo de aspiración/capilar, así todo nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.