TEMA: Problema de retorno en heladera Exibidora Bambi

Problema de retorno en heladera Exibidora Bambi hace 6 años 2 meses #182831

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenas tardes colegas: Les comento. Es una heladera hexibidora vertical marca Bambi EVE 4000, con motor Tecumseh de 1/3 HP, CONDENSADOR Y EVAPORADOR FORZADO (con acumulador de liquido), con R12, lo cual me llega al taller con una perdida en el evaporador que el original era de caños de aluminio de 3/8 de 52cm de largo por 25 cm de ancho, que le sustituí por uno de las mismas dimensiones pero de caños de cobre de 3/8.
Al sistema le hice un retrofit para cargarle MO49 Plus. El tema es que se escucha en el motor que retorna liquido y no me baja la temperatura, congelándose la válvula de baja presión.La presión de baja que corresponde a -8 en evaporador es de 21 psi.
Puede dañarse el acumulador de liquido de la parte de succión?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema de retorno en heladera Exibidora Bambi hace 6 años 2 meses #182833

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si lleva válvula de expansión, prueba a cerrarla un poco. Si lleva capilar, quita refrigerante.