Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Congelador de Nevera de amigo no enfría.

Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42790

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, esta es la nevera de la invitación del café.
Os cuento:
Es una nevera doméstica con dos circuitos con dos compresores. Uno para el refrigerador y otro para el congelador. Casualmente (para mí) eran los dos compresores idénticos.
Ayer estuve observándola. El compresor del congelador (que es el que no enfría) arrancaba y paraba a intervalos cortos a pesar de que el termostato estaba al máximo (o mínimo según se mire). La temperatura del compresor era bastante alta, no se podía tocar con la mano. Pensé que podría ser fuga. Así que hoy he ido de nuevo he cortado el tubo apéndice y sorprendentemente había gas dentro. Le he soldado un obús, le he hecho un buen vacío y cargado por peso los 90 gramos de R-134.

Al poner en marcha de nuevo el compresor, me encuentro que hace lo mismo y la presión era de 5 bar aproximadamente. Demasiado alta para este tipo de refrigerante. Pero, no me fío mucho del gas ya que me lo ha dejado un amigo frigorista que tenía en su almacén mucho tiempo. No puedo asegurar que el gas ni que esté bien, ni que esté mal. Así que la semana que viene compraré una botella de 900 gramos y repetiré el proceso.

Suponiendo que el gas estuviera bien, se podría decir que tiene comunicada las válvulas el compresor?
¿por qué para y arranca tan seguido el compresor?
No creo que llegue a saltar el klixon porque como repito arranca y para seguido.
Me hago un lío con las neveras, aunque prácticamente es como el AA, pero no me apaño.
¿Pensais que pudiera ser fallo del relé de arranque, termostato??

Iluminadme que ando muy espeso...

Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42794

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Juan, para saber si es del termostato, mira si llegua tensión al klixon, suelen estar en serie. Métele la pinza para ver si corta por klixon. También puede ser que se quede enganchado el bobinado auxiliar y por eso se dispare la protección térmica, aunque todo esto que te cuento ya lo sabes y seguro que lo has comprobado. Otra cosa ¿Cuanto duran esos arranque cortos, segundos? Un saludo y que te aproveche el café jajajaj
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42797

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan la temperatura del compresor es un accionamiento para que el klixon salte date cuenta que es un bimetal y actúa por temperatura , si el compresor esta pasado de válvula puedes hacerle la prueba de compresión aqui te dejo un tutorial



ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42814

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri escribió:
También puede ser que se quede enganchado el bobinado auxiliar y por eso se dispare la protección térmica, Otra cosa ¿Cuanto duran esos arranque cortos, segundos?

ESto que comentas, lo había pensado, pero el tema es que los arranques y paradas son de segundos...no sé 10 ó 15 segundo en marcha y para otros tantos...
Si saltara el klixon estaría varios minutos sin arrancar hasta que se enfría, pero no es éste el caso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42850

  • juanito
  • Avatar de juanito
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
mira lo que tienes un compresor con recalentamiento tienes que camvia
rlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42861

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buenísimo tutorial Lolo. Anoche no te pude dar las gracias y lo hago ahora. :kiss: :kiss: :kiss:

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42867

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Puedes quitarle el relé y hacerle un arranque manual. Hazlo con precaución y con la pinza puesta, ya que si si eleva el consumo deberás desconectarlo. Si se eleva el consumo, el Klixon hacía bien su función, y el relé estaba bien, si no se eleva, la avería está en el relé o klixon, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42874

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri escribió:
Puedes quitarle el relé y hacerle un arranque manual. Hazlo con precaución y con la pinza puesta, ya que si si eleva el consumo deberás desconectarlo. Si se eleva el consumo, el Klixon hacía bien su función, y el relé estaba bien, si no se eleva, la avería está en el relé o klixon, saludos.

TE refieres a quitar el relé y coger el cable directamente y conectarlo a la bobina de arranque y una vez que se ponga en marcha el compresor desconectar ese cable??
Última Edición: hace 13 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42875

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
saludos Picasso , creo que lo as escrito es una pregunta , si no es asi perdona ,pero a lo se refiere (profe) fresquiviri, es que conectes directamente la corriente al compresor y luego le quites el puente para arrancar, no la tension.seguro que tu lo sabias pero me parecia una pregunta si no es asi , lo dicho perdona. saludos ,.-17
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42878

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
JMC escribió:
saludos Picasso , creo que lo as escrito es una pregunta , si no es asi perdona ,pero a lo se refiere (profe) fresquiviri, es que conectes directamente la corriente al compresor y luego le quites el puente para arrancar, no la tension.seguro que tu lo sabias pero me parecia una pregunta si no es asi , lo dicho perdona. saludos ,.-17

Efectivamente era una pregunta, pero sí, me refería a una vez arrancado, quitar el puente de la bobina de arranque.

gracias por la aclaración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 13 años 7 meses #42904

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Lo primero que debes de hacer es comprobar si el circuito frigorifico tiene obstruccion y si no la tiene empezar a sospechar del compresor. Para esto le haces un barrido con nitrogeno o le conectas el manometro, lo pones a funcionar y cuando lo pares se tienen que igualar las presiones. El metodo mas fiable es el barrido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelador de Nevera de amigo no enfría. hace 11 años 8 meses #95835

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.292 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information