Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cámara de congelación rápida -60 ºC.

Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53670

  • pkasqy
  • Avatar de pkasqy
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Bueno días, estoy buscando una cámara (tipo armario) para congelar el pescado a -60ºC. Es para un restaurante japonés. Según me han indcado es aproximadaente de 1 m3, y viene con grupo ya montado. Alguién sabe donde puedo conseguir ésto.

Muchas gracias de antemano.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53676

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo no conozco ningún fabricante que te de un equipo así ya montado. Pero lo puedes hacer tú mismo con una pequeña cámara y un equipo de doble etapa.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53678

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Echa un vistazo a este enlace:

www.pecomark.com/pdf/tecnico/etapas.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53680

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Esas unidades no te van a valer para lo que tu quieres, según sus tablas llegan a alcanzar una temperatura de evaporación de -60ºC lo que para alcanzar una temperatura de también -60ºC no te da el suficiente salto térmico como para llegar a alcanzar esa temperatura.
Sin estar demasiado informado que nunca llegue a trabajar en un sistema con esas temperaturas, creo que tendrías que montar un sistema en cascada, hay un refrigerante que evapora muy bajo, R23 si no me equivoco, y condensa muy bajo también, lo que necesita otra instalación para condensar la primera. Eso si valdría.
Aunque ahora que lo pienso creo que la empresa en la que trabajaba había montado una cámara de -60 solo con un sistema de doble etapa y 507... pero no estoy seguro... Aunque eso si, creo recordar por el que la fuera a poner en marcha que andaba muy muy justo para llegar a esa temperatura, desde luego creo que habría que buscar algo que te diera una temperatura de evaporación mínimo de -70ºC o eso creo yo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53683

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Consultando a Peco creo que pueden llegar a -65/-70º. Si les consultas seguro te pueden suministrar el equipo que necesitas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53731

  • pkasqy
  • Avatar de pkasqy
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Gracias a todos. El tema de consultar a peco es complicado, soy de la competencia "Disco". Y sí, ya había contemplado la opción de montarlo por separado, pero me habían comentado que podía encontrarlas ya montadas "tipo congelador farmacia", y de ahí, mi consulta.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53736

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo recordar que con el r507 las temperaturas que trabaja son -15C a -45C y para temperaturas de -60C que comentas,hace falta circuito 2 etapas y con Co2,R13 o R503.Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53737

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
lo tiene dicometal de barcelona son un poco caros y tienen sucursal en mostoles
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 13 años 3 meses #53743

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido pekasqy, te he movido el post a esta sala, creo que es más adecuada a tu consulta, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cámara de congelación rápida -60 ºC. hace 11 años 8 meses #96095

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information