Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Camara negativa

Camara negativa hace 12 años 5 meses #78342

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola
¿ quisiera saber porque esta camara de congelacion tiene gotas de agua conegaladas en el techo justo depue de la impulsion de aire frio del evaporador?


- muchas humedad ? en el interior de la camara?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara negativa hace 12 años 5 meses #78347

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
No se muy bien a que te refieres pero puede ser culpa del goteo despues del desescarche.

Los controles actuales de equipos de refrigeración tienen una función que dejan un tiempo determinado parados los ventiladores justo despues del desescarche para evitar que salgan despedidas las gotas de agua que quedan en el evaporador,estas gotas se congelan rapidamente por la baja temperatura dentro de la cámara.


Saludos.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara negativa hace 12 años 5 meses #78351

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como bien te indica el compañero montiel esa función es el retardo de funcionamiento de los ventiladores , este esta reglado en los microprocesadores electrónicos por temperatura , y en los mecánicos por tiempo , puede que este tiempo sea poco y tengas que aumentarlo , otra cosa que puedes mirar es la temperatura final del descarche puede que este muy elevada por lo que tendrás que reducir en el caso de los temporizadores mecánicos el tiempo de descarche y en los electrónicos la temperatura final de descarche , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara negativa hace 12 años 5 meses #78352

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Tienes mal regulado los ciclos de desescarche, deberias de tener un termostato de fin de desescarche en caso que no sea electronico, o regular el electronico para que no te supere los 10ºC en el evaporador.

Estas aportando mucho calor al evaporador y este te evapora el agua del evaporador, condensandose en en techo que es donde esta en ese momento mas frio y se condensa conjelandose.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara negativa hace 12 años 5 meses #78405

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
creo que también se debe mirar la humedad del ambiente y la clase de género que entra a la cámara y/o el tiempo que permanecen las puertas o puerta abierta y si la cámara cuenta o no con cortinas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara negativa hace 12 años 5 meses #78420

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenas

El controlandor es un Eliwell que controla dos autonomos puede ser pero este dichosa instalancion tiene segun me an comentado que no anda los ventiladores hasta alcanzar una temp para no añadir calor a la camara es un retardo de 1 minuto se escucha el paso del gas y de repente salta los ventiladores , posiblemente tendremos que poner mas tiempo de retardo al descarche pero como es un eliwell 985?? gracias =)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara negativa hace 11 años 8 meses #96174

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information