TEMA: Comprobacion rendimiento compresor hermetico.

Comprobacion rendimiento compresor hermetico. hace 11 años 11 meses #90153

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
¿De qué forma se puede comprobar con total seguridad si un compresor hermetico da su rendimiento adecuado o en cambio ha sufrido algun problema en sus valvulas y no rinde bien?.
Este tiene solo toma de baja.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion rendimiento compresor hermetico. hace 11 años 11 meses #90168

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
frilop escribió:
¿De qué forma se puede comprobar con total seguridad si un compresor hermetico da su rendimiento adecuado o en cambio ha sufrido algun problema en sus valvulas y no rinde bien?.
Este tiene solo toma de baja.

Un saludo.

Hola compañero

Con un amperimetro midiendo consumos del compresor y constatando con los consumos estipulados de fábrica,

si es tema de válvulas el compresor directamente no comprime, osea tendrías una presión de baja excesiva y el compresor con un calentón del 15, si tiene te saltaría la protección seguro
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion rendimiento compresor hermetico. hace 11 años 11 meses #90176

  • FEROZLEON
  • Avatar de FEROZLEON
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
la mejor manera es desmontandolo y haciendole la prueba de compresion, verificacion de nivel y estado del aceite, (antes deberas hacerle la prueba de aislamiento electrico con un megger. )suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion rendimiento compresor hermetico. hace 11 años 11 meses #90195

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Con diagrama de mollier?? Me suena haber hecho alguna práctica. Tomando distintos datos de presión y temperatura. Con las entalpías obtenidas se podían sacar rendimientos reales...No sé si me equivoco...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprobacion rendimiento compresor hermetico. hace 11 años 11 meses #90213

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a parte de los comentarios de los colegas , cada maestrillo tienes sus formas pero cuando llevas muchos en el oficio aprendes a identificar los sonidos , cuando un compresor esta a mitad de rendimiento suele sonar un pocos sus válvulas y tintineo suave pero llegas a identificar, también existe la prueba de después de estar trabajando durante 15 minutos desconectas el compresor y la alimentación de baja , se te calentara de inmediato y subirá el calor al menos unos 20 centímetros de tubo , eso te indica que la alta presión de la linea de alta esta pasando a la de baja , pero si quieres verificar al 100x100 debes de recuperar el gas desoldar el compresor y hacer las pruebas como en este vídeo, espero te sirva de ayuda

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=84&id=31048
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.