Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Limpieza de condensadores.

Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90167

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas noches compañeros de forofrio.
Alguien conoce algun truco para dejar condensadores de neveeras congeladoras de una o 2 puertas, sin tener opcion a soplarlos.
¿Como se hace para limpiar un condensador tupido internamente, con un aspirador y un cepillo?
¿Quiza la solucion para un frigorista sea limpieza a base de alambres pero...cuanto tiempo lleva eso?¿Cuantas neveras son?
¿Como tiene la cara un frigorista, cuando va a firmar el albaran de turno, y sabe que mitad de los condensadores han quedado tupidos por dentro y limpios por fuera para poder cobrar?
¿Alguna herramienta para poder limpiar condensadores sin levantar polvo en una tienda abierta al publico mientras de hace mantenimiento?
Supongo que alguien que tenga un título o un certificado de gases fluorados podra dar respuesta a estas preguntas.
Saludos Forofrio!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90169

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
hola amigo

yo normalmente soplo condensadores a fondo, mi truco noes otro que saco el ventilador del condensador donde se pueda, coloco una bolsa grande plástica y hago un sello, le meto el sopletin de aire a minima potencia y tachan.....
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90170

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, yo utilizo el matabi, agua a presion despues limpio el agua que caiga al suelo.

Te dejo imagen del matabi.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90172

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola friolero, hay ciertas cosas que no enseñan en la FP y cada maestrillo tiene su librillo. Haz caso a lo que te han dicho los compañeros, que en el curso de gases no te van a enseñar esto, jajaja.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90183

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Montando un armario o cierre desmontable y Aspirando primero





Los sopladores como el "CADILLAC"

www.clementsnational.com/industrial/blower_suction.html

hacen de aspiradora tambien con sus accesorios.

www.clementsnational.com/industrial/handheld.html


Y lo mas importante, pagara El Cliente, estos "detalles".
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90199

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pon un paño o trapo húmedo al otro lado de donde soplas, el 90% del polvo se queda en el trapo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90205

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Yo uso, un aspirador y un compresor de aire, primero aspiro todo lo que puedo, luego si esta muy sucio, coloco un trapo como dice lozano y el aspirador y por el otro lado soplo con el compresor, apenas sale polvo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90215

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como dice lozano trapo mojado y compresor de aire a 6 bar de presión con una pistola de dardo fino , si no sale la costra , a desmontar y a limpiar con la karche
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90231

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Muchas gracias compañeros, por los aportes. Hay un monton de técnicas, de lo peor que podemos encontrar son los condensadores en cocinas sin extracción, completamente tupidos de vapor de aceite condensado y solidificado. Ahí el mejor buscafugas de todos es lo que deja ese tipo de condensadores como nuevos. El KH7.
Pues hay algunos desengrasantes peligrosos para el aluminio y cobre.
Pero mi pregunta es ¿como limpiar condensadores tupidos de polvo, a 20 o 30 neveras en 8 horas? Y dejarlos con un rendimiento alto(aunque no queden como nuevos).
Saludos foreros.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90234

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Pues facil Frigolero,,uno detras de otro,,cuando llegues a las 8 horas preguntas si sigues.
Tambien le puedes decir al cliente que en los chinos hay unos plumeros muy baratos para que lo pueda hacer él mismo.

Puedes entender que es una broma,¿no?,,jajaja,,tienes un pequeño problema.
Saludos amigo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 11 meses #90247

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aprobecho para decir en la sala de joseb en condensadores teneisinformacion de intercambiadores de placas de las revistas que nos mandan,alguien vio los filtros que llevan los intercambiadores de placas,estan todas las placas con su clave etc

<<< para pablo, y todo el considere que esta preparado, esta oferta de trabajo es para suiza en lausanne, esta en ofertas de trabajo,esto para los catalanes que estan mas cerca, y pueden volver a casa los fines de semana,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Limpieza de condensadores. hace 11 años 8 meses #96232

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.334 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information