Lo primero y lo más necesario para dar una opinión es conocer la marca y el modelo de la cubitera.
y como no tengo nada de información y no se muy bien como funciona:
Lo primero que se hace cuando no se tiene conocimiento de algo y antes de tocar nada es consultar sobre el asunto. (Textos del tema, bibliotecas, folletos de la marca, colegas de oficio)
para descartar problema de falta de gas la vacié de gas y le hice una carga unos 400gm de gas:
Lo último que uno debe hacer es VACIAR de refrigerante un equipo, el refrigerante se recupera y se reutiliza si es el caso. Lo último que se debe hacer a un equipo de refrigeración o de AA. es una recarga y más si no se necesita.
Me han comentado un compañero que podía ser del termostato, mañana le voy a poner al máximo y si no veo que mejora lo voy a soltar para que no tenga tanto contacto con el evaporador:
El termostato y la termo cupla o el sensor están diseñados de acuerdo al equipo y el sensor o la termo cupla tienen un lugar (termo pozo) en donde van ubicados para un buen control de la temperatura. (Algunos sensores son de grosor de hielo).
Se me hace que eran problemas de mala condensación.
www.lineablanca.es/productos/serie-v-mod...to-americano_p35.php