Con todo el respeto que mereces te digo: Que el técnico que fue si le ha hecho y lo que ha hecho lo ha hecho bien. Tú como técnico (aunque reconoces que no sabes mucho de refrigeración ni de aire acondicionado) NO tienes que valorar lo que han hecho otros técnicos que han mirado evaluado, diagnostica y reparado un equipo antes que Tú, a no ser que seas interventor, perito o juez.
Uno como técnico se debe limitar a evaluar y diagnosticar las fallas del equipo en el acto o el momento, no las del pasado. Y mucho menos evaluar el trabajo de los colegas que le precedieron, se y reconozco que muchos nos equivocamos en nuestros diagnósticos y reparaciones pero eso no es motivo suficiente para que nos lleven a la picota publica. O si no, piensa que te suceda lo mismo. ¿Te gustaría que alguien evaluara tu trabajo?
El compresor que suena fatal es que está acabado en su parte interna y ya no está comprimiendo. Se debe cambiar por uno nuevo y además intervenir todo el sistema con un buen barrido, cambio de filtro secador y capilar, si capilar, es lo que primero que se debe cambiar. Y aplicar las Buenas Prácticas en Refrigeración.(compendio de nuevas maneras de trabajo).
Si el equipo trabaja con R22 se carga en fase liquida con el compresor apagado y se le puede añadir refrigerante por baja lentamente (muy lentamente) con el compresor en marcha.
Como muchas veces se hablado en el foro las presiones de los refrigerantes cambian debido a muchos factores, cuando uno carga un equipo teniendo en cuenta la temperatura de evaporación y el recalentamiento, el manómetro le marcara una determinada presión, esa presión que marca el manómetro es la presión de trabajo del refrigerante en ese instante.
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2006524121737-0.pdf
En esta tabla podemos mirar que a una determinada temperatura una determinada presión según el tipo de refrigerante. Las medidas están dadas en PSIG.