Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Control de condensacion

Control de condensacion hace 10 años 1 semana #129115

  • CLIMORENO
  • Avatar de CLIMORENO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • RECICLARSE O MORIR
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenas tardes. Tengo una duda de como regular un control de condensacion y no encuentro mucha informaion. Tengo un equipo para climatizar sala de ordenadores y tiene un condensador remoto, el cual tiene su control de condensacion. este control esta tarado a unos 20 bar, y tomando los datos de presion y temperatura obtengo un subenfriamiento del liquido de 13º ( 21 bar , t. liquido 41ºc , r 407c y t.exterior 25ºc ) . Por lo que tengo entendido el control de condensacion es para mantener un subenfriamiento del liquido lo mas constante posible, sea cual sea (dentro de lo normal) condiciones de temperatura en el exterior, a mas temperatura en el exterior mas revolucionado estan los ventiladores. ¿Cuanto seria el subenfriamiento corecto?
Segun entiendo seria entorno a los 7º. La presion de baja esta a 4,9bar con una temperatura de aspiracion de 15ºc recalentamiento 7º y la temperatura de la sala es de unos 22ºc.
Muchas gracias por vuestra atencion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Control de condensacion hace 10 años 1 semana #129131

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
No se lo que pensarán los compañeros, pero para mi el control de condensacón sirve para que en periodos de tempraturas vajas en el exterior, la presión de condensación no baje por debajo de la necesaria para que el sistema expansor funcione correctamente.

20bares son casi 52 grados. A mi me parece alto si no es por condiciones normales. cuanto mas alto condensas menos rinde. Yo creo que 15 o 16 bares estaría bien
Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Control de condensacion hace 10 años 1 semana #129132

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Estoy totalmente de acuerdo con Cansino .Lo correcto seria taralo a 15 BAR
Maximo a 17BAR que corresponderia a 40ºC
Con esto ganaras rendimiento, y reduciras consumo
Esto que te explico servira para un control de condensacion todo o nada. Si es electrnico y regula la velocidad del ventilador, antes de tocar nada pon mas datos sobre la marca y modelo del control
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Control de condensacion hace 10 años 1 semana #129150

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
CLIMORENO escribió:
Buenas tardes. Tengo una duda ........ a mas temperatura en el exterior mas revolucionado estan los ventiladores.
Muchas gracias por vuestra atencion.
Hola.
Justamente esa es su función. Cuando la temperatura exterior es baja lógicamente la presión de alta también lo es y para subir esa presión a su debida medida lo ideal es bajar las revoluciones al motor de condensación, incluso pararlo hasta que la presión alcance un valor determinado. A partir de ahí el regulador modulara la velocidad de dicho ventilador para mantener esa presión dentro de los margenes establecidos. Como te dicen los compañeros un buen valor de entrada rondaría los 16 bares y un diferencial de 4 bares para su salida. (así suelen venir tarados de fabrica)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Control de condensacion hace 10 años 1 semana #129157

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Vamos por partes la funcion del control de condensacion es mantener una presion de condensacion dentro de unos limites para que la valvula de expansion trabaje adecuadamente. En tu caso idependientemente de la marca de la unidad que supongo sera o AIRDATA, HIROSS, STULZ, UNIFLAIR etc.
Para empezar para 407-C el control de condensacion se deve de regular a 17 bares, sobre el subenfriamiento lo normal es sobre los 5ºC pero ojo tienes que tener en cuenta la distancia entre evaporador y condensador sobre todo si tienes diferencias altas de nivel, yo tengo equipos que por tener mas de 20 metros de diferencia de cotas en el condensador tengo 17 bares y en la linea de liquido del evaporador son 18,5 bares y tenemos que sumarle el exceso de subenfriamiento producido por la columna de liquido. Sobre el recalentamiento sobre los 7 a 10ºC.
Estos son los valores normalizados por el fabricante pero dependiendo de la distancia de tuberias varian e incluso en el caso de las HIROSS hay que ajustar la valvula ya que vienen justitas.
Un subenfriamiento superior a 8 o 9ºC es indiicativo de exceso de gas a menos que lo justifiques por la tuberia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Control de condensacion hace 10 años 4 días #129547

  • CLIMORENO
  • Avatar de CLIMORENO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • RECICLARSE O MORIR
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Muchas gracias por las respuestas. Cuando esté nuevamente en la instalacion tomaré mas datos. El control de condesacion es electronico de danfoss.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.386 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information