Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: compresor de mini split dañado.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 8 meses #134354

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas noches, un cordial saludo, mis más sinceros respetos señores, mi nombre es luis, soy de Venezuela, estoy comenzando a familiarizarme con los equipos de refrigeración (compresores, evaporadores, condensadores, válvulas, refrigerantes, entre otros en sus diferentes presentaciones). Aprovecho la oportunidad de explicar un problema que tengo con un mini Split de 18000btu de la marca Hyundai, que trabaja con refrigerante r22, con una tensión de trabajo de 220 voltios, 60hz. El equipo se instaló y solo funciono una semana cuando mucho (esta nuevo), la distancia entre el evaporador y el condensador es de 12 metros de manera vertical(condensador arriba y el evaporador abajo), se instaló con los diámetros de las tubería que estipula el fabricante que es de ¼ pulgada para la descarga(lado de alta) y de 3/8 pulgada para la succión(lado de baja). La falla era que no enfriaba la habitación. Lo revise y me percate que el compresor no funciona, el térmico se disparaba (abria el circuito por sobrecarga), con un amperímetro medí el consumo al momento del arranque y era de 40 amperios. Posteriormente medí las bobinas del compresor(cuando estaba frió el compresor) y realice las mediciones de aislamiento de tierra(meggar) estando todo bien(1,6 ohmios trabajo y 2,9 ohmios de arranque), también el condensador de arranque esta bueno.
Mi hipótesis es que el compresor se quedó con poco o nada de aceite en uno de los arranque lo que produjo que posiblemente se trancara. No he bajado el evaporador para ver si hay aceite acumulado en él.
Si la causa fue la ausencia del aceite en compresor, mi temor es que al montar otro nuevo se repita la falla. La ubicación del equipo no se puede cambiar por motivos de espacios. Entre las posibles soluciones es de instalar un separador de aceite en la salida del condensador y retornarlo por la entrada del mismo???, la otra posible solución que pienso es de colocar un sistema de control por medio de una valvula a la salida del condensador y controlar el apagado del compresor por medio de un presostato de baja en la entrada del condensador .
Les agradecería que me ayuden a solucionar este problema con su valiosas sugerencias, comentarios, opiniones, entre otros.
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 8 meses #134358

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, yo no haria lo q piensas hacer...he puesto unas cuantsd split y no lo necesitan...el fabricante ya se encargo de los calculos para q ese equipo funcione correctamente...perdidas de carga, velocidad del gas para arrastrar el aceite etc. Yo te sugiero leas el nanual por si el fabricante dice algo al respecto sobre la instalacion q has hecho, normalmente esas instalciones el fabricante te dira si hay q añadirle mas gas o no a igual q el aceite o si debe de llevar sifon en la linea de aspiracion. Puede q el fallo haya sido mal retorno de aceite por no llevar un sifon el la linea vertical de aspiracion...

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 8 meses #134396

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
12 en vertical, y el total con las dos horizontales más?
Marca y modelo?
Y vemos que posibilidades tiene.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 8 meses #134415

  • henry2000
  • Avatar de henry2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Gracias recibidas 51
  • Karma: 3
Saludos.Como indica el compañero multimarcas, se necesita conocer la distancia total entre evaporadora y condensadora. En el manual indican que utilizar en caso de largas distancia (incorporar sifon, aumentar diametrro de tuberia, ajustar carga por recalentamiento; todos esos datos lo indican en el manual). El RLA de 40 amp es correcto ya que el consumo nominal de los 18000 es de 8 a 9 amps. Si el compresor esta quemado, necesitas realizar limpieza interna completa del circuito. Creo que es mejor utilizar aceite alquibenceno para el compresor por su mejor miscibilidad con el R22 puro. Pero antes de todo eso, verificaste la correcta tension que reciba el compresor y verificar el condensador con capacimetro. Veremos que mas indican los expertos. Buena suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #134477

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias por sus opiniones, voy a consultar con el manual del fabricante para verificar los detalles de la instalación. la distancia de las tuberías de succión mas descarga tiene un total de recorrido de 24 metros, la opción de un sifón me parece muy buena en la tubería de succión, la marca del mini split es hyundai, verifique la tension y es la correcta 220 voltios, tambien cambie el capacitor de arranque en una oportunidad pero sin resultado, diegocb2 tienes razon ya el fabricante tubo que haber calculado todos los detalles para un buen rendimiento de su equipo. voy a comprar el compresor nuevo, relizar un sifon en la linea de succion, un buen manteninmiento al sistema con liquido y realizar un barrido del sistema con nitrogeno. gracias señores por sus oportunas repuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #134537

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si Hiunday ya lo se.
Hay que saber el modelo exacto para sus prestaciones.
No vaya a ser que sea inverter tu equipo.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135316

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
buenos dias, disculpen la demora, apenas hasta hoy pude bajar el condensador y el evaporador. les comento cuando desmonte el compresor este no tenia nada de aceite, por otra parte, el evaporador y parte de la tubería tenia aceite(una cantidad considerable), también aproveche de medir la tubería y tiene una distancia de 6 metros(un total de 12 metros sumando la de alta y baja), yo estaba equivocado inicialmente cuando comente que eran 12 metros mis disculpa por este error. Sr. Multimarcas, el modelo que puede leer en la placa del equipo(condensador) es AC18000. Estoy pensando de reubicar el equipo pero es una distancia de 11 metros de manera lineal entre el evaporador y el condensador, también voy a realizarle un cifon como uds me recomendaron en la parte de la tubería de baja. también estoy pensando utilizar el r422D para sustituir el r22. cualquier otra opinión o sugerencia, se los agradesco. muchas gracias señores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135319

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

"24 m con 12 en vertical es mucho para esos equipos sin ajustar carga ni colocar sifón.

Eso que llamas condensador de arranque no lo es, es un permanente.

Si crees que el compresor está agarrotado por falta de aceite, pero pudiera arrancar por estár bien los bobinados, que no lo sé, puedes colocarle un condensador de mas capacidad o barios en paralelo para ayudar al arranque. si arranca colocar otra vez el de capacidad adecuada.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135320

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola. Veo que nos hemos cruzado.

Si ahora son 6 metros de lineas, no veo el problema ni siendo verticales,
Ojo que segun el tipo de compresor alomejor el aceite no sale como y por donde piensas.
Lo del r422 no lo veo a no ser que tengas problemas para conseguir 22, no se como andais por venezuela, pero como el 22 no vas a meterle nada al equipo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135325

  • Robert
  • Avatar de Robert
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Amigo: ademas de lo expuesto por los compañeros creo que en tus datos hay otro error, y es el del diametro de tuberias, el hiunday de 18000 viene para trabajar con 1/4 y 1/2 pulgada ( o similar en mm).
Si esta instalado con 3/8 como dices es demasiada velocidad de retorno para ese compresor.
verifica esto y suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135339

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Robert escribió:
Amigo: ademas de lo expuesto por los compañeros creo que en tus datos hay otro error, y es el del diametro de tuberias, el hiunday de 18000 viene para trabajar con 1/4 y 1/2 pulgada ( o similar en mm).
Si esta instalado con 3/8 como dices es demasiada velocidad de retorno para ese compresor.
verifica esto y suerte.

buena obserbación, es mas con r22 solian necesitar 5/8 con esa potencia.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135344

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola,un momento compis,cuando dicwe de 18000 son btu o frigorias hora ,me parece que se refiere a btu y eso no son18000 frigorias,creo que5/8" es mucho diámetro para la tubería de retorno al igual que 3/8" mas bien correspondería a un equipo con R410 a.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information