Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147282

ESTIMADOS BUEN DIA
SOY PRACTICANTE DE LA CARRERA DE AIRE ACONDICIONADO Y TENGO UNA DUDA CON RESPECTO AL DIMENSIONAMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO,PUES AYER ME PIDIERON UN EQUIPO QUE MANTENGA TEMPERATURA A 16 GRADOS CENTIGRADOS PERO RESULTA QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE ES DE 3 GRADOS CENTIGRADOS YA QUE ESTA UBICADO EN ALTURA (SIERRA PERUANA), EN ESE AMBIENTE SOLO TRABAJARAN 2 PERSONAS ES UNA SALA DE COMPUTO .
LA PREGUNTA QUE ME HAGO ES COMO HAGO PARA LLEGAR A 16 GRADOS CENTIGRADOS SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ES DE 3 GRADOS .
DESDE YA AGRADEZCO SU AYUDA
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147285

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
complicado con un frio-CALOR por la temperatura exterior cerca de 0 ,.mas vale pone un caloventor o calefactor electrico y problema resuelto a mitad de precio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147289

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola Guillermo.

Se bien venido, aunque si quieres puedes pasar por la sala de presentación y contarnos algo mas de ti , así otros compañeros tendrán donde darte la bien venida..
forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

Decirte también que no deberías escribir todo el texto en mayúscula, ya que es como si gritaras.

En cuanto a la consulta, entiendo por lo que dices que es una sala de ordenadores en la cual hay ya una carga térmica importante, y aunque la temperatura exterior sea baja, se sigue haciendo necesario enfriar. En ese caso una tª de 16 ºC se me hace demasiado baja. Lo interesante en este caso sería tener una instalación de ventilación paralela a la de climatización que usase el aire frio esterior para mantener una tª interior adecuada.

Si lo que necesitas es calentar la estancia lo puedes hacer con cualquier bomba de calor. Si la tª extior es previsible que disminuya por debajo de -7ºC pon un equipo que garantice el funcionamiento en bajas tªs o pon un sistema de apoyo por resistencias .

Si se trata de una sala muy especial, hay equipos de climatización específicos para este tipo de salas.
www.aircon.panasonic.eu/ES_es/ranges/commercial/happening/3117/
www.emersonnetworkpower.com/es-CALA/Prod...g/Pages/Default.aspx
www.cofrico.com/newswp/blog/la-refrigera...os-centros-de-datos/
nergiza.com/refrigeracion-de-centros-de-...e-ahorro-energetico/

Imagino que por mucha sierra peruana que sea habrá dias mas frios y dias mas calurosos.

Cuenta un poco mas porque no se si está muy clara tu duda.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, guillermocorp

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147290

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Si te fijas en las características técnicas de distintas marcas de aparatos de aire acondicionado con bomba de calor veras que algunos llegan a trabajar hasta con -15ºc ambiente!!!!
Sin ir a aparatos de alta gama los aparatos mas sencillos te pueden dar buen resultado con los 3ºc que tienes.
Cada aparato indica dentro de que rango de temperaturas es capaz de trabajar....debes seleccionar el aparato verificando prestaciones recomendada y garantizada por el fabricante.

P/D la escritura en mayúsculas no se emplea en foros...recuerdalo
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 3 semanas por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, guillermocorp

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147291

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
refrio escribió:
complicado con un frio-CALOR por la temperatura exterior cerca de 0 ,.mas vale pone un caloventor o calefactor electrico y problema resuelto a mitad de precio

Me puedes decir porque ves dificil calentar una estancia, (si es que la quiere calentar) a 16ºC con temperatura exterior de 2ºC mediante una bomba de calor. Energéticamente ablando siempre será mejor la bomba de calor que una resistencia siempre que la máquina trabaje dentro del rango de tª para el que esta diseñado.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147322

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
para una sala de dos personas ,y una exterior de 2 grados ,no pondria bomba de calor ,,,numeros de precio aqui en argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147327

El ambiente tiene 5.9 de largo x 4.30 de ancho x 3.10 de alto es una sala de servidores donde se desea mantener una temperatura de 16 a 18 grados centigrados en ella trabajaran dos personas pero el detalle es que ese ambiente esta ubicado en zona sierra de peru donde la temperatura ambiente ronda entre 9 grados centigrados como maximo y -5 grados centigrados como minimo y mi pregunta fue que tipo de equipo se podria colocar en esos casos, por que un equipo de precision no quieren comprar por que es muy pero muy costoso asi que estoy viendo un equipo convencional de confort 7alegria.gif
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147329

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Pues lo que te decía. Un equipo que sea capaz de enfriar con temperaturas muy bajas exteriores.

El de panasonic que te he dejado en el enlace no es un equipo especial pero puedes enfriar con tªs exteriuores de hasta -20.
No se4 como pagais la energía por aquellos lares, pero lo de ventilar es una muy buena solución.

Turvinas de entrada con aire filtrado y salidas por sobrepresión o con una turvina mas pequeña para garantizar sobrepresión en el local y evitar polvo que va a parar a los servidores.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: guillermocorp

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147338

Exacto esos panasonic son buena opcion en peru no venden esos equipos pero voy a investigar de donde puedo importarlos,en cuanto a sistema de ventilacion utilizando el aire interior (temperatura de 2 grados °c) si tenga dos grados ingresando al ambiente como hago para elevar su temperatura a 16 grados °c ? una bomba de calor seria buena opcion?
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO PARA UN AIRE ACONDICIONADO hace 9 años 3 semanas #147339

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Cuál es la temperatura dentro del local y con qué materiales está aislado?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information