Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: temperatura constante

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147845

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Este tema ya se trató , no?? Esta en la sierra, no?

Sigo sin entender porque unos servidores deven estar a 16º. Y en el caso de que así sea y esa sea la tª necesaria que lo tengas que conseguir con un equipo bomba de calor tipo doméstico y que ademas resulte que la tolerancia sea de 0º.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147847

dos equipos de 48000btu/h ?
o dos equipos dividos cada uno de 24000btu/h
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147854

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
guillermocorp escribió:
dos equipos de 48000btu/h ?
o dos equipos dividos cada uno de 24000btu/h

2 equipos que juntos den la potencia frigorifica sensible que van a demandar los servidores. O sea, 2 equipos que sumada sus potencias frigorifica en calor sensible sea como minimo igual a la potencia electrica maxima abssorbida por los equipos informaticos. Si no tiene este dato porque no te lo da el o los propietarios de la sala vendeles lo que quieran ellos. Si quieren 48.000 btu, bien, y si quieren 12000 igual, tambien bien, lo que ellos, y por su cuenta, prefieran.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147874

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pon dos equipos de climatización.
Y cuando los vayas a poner en funcionamiento y la temperatura de consigna no la puedas bajar de 18 C que harás?
Y cuándo su funcionamiento sea con un margen de 2C?
Y cuándo la humedad relativa sea tan baja que se generen cargas electrostáticas entre los componentes?
Tu mismo.
Última Edición: hace 9 años 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 6 días #147973

en este caso se trata de añadir un poco de calor a esta sala por que trabaja a 14 grados y queremos que trabaje a 18 o 20 grados y humedad relativa de 45 a 55%
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 6 días #147974

que tal cansino pues en este caso quiero añadir calor a ese ambiente ahi normalmente siempre esta entre 15 y 10 grados y en verano a veces llega a pasar los 20 grados y es por eso que se me ocurre un equipo con bomba de calor para que en iniverno añada calor y en verano reducir calor , la cosa que tanto en verano o invierno ese ambiente debe estar entre 18 y 20 grados centigrados
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 6 días #147976

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
holan antes decias 16 ºc ni uno mas ni uno menos, y ahora 18 o 20 aclarate jolin vendeles la burra lo que quieran pero que se hagan responsables, pero eso no funcionara bien,saludos
Última Edición: hace 9 años 6 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 5 días #147987

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
guillermocorp escribió:
que tal cansino pues en este caso quiero añadir calor a ese ambiente ahi normalmente siempre esta entre 15 y 10 grados y en verano a veces llega a pasar los 20 grados y es por eso que se me ocurre un equipo con bomba de calor para que en iniverno añada calor y en verano reducir calor , la cosa que tanto en verano o invierno ese ambiente debe estar entre 18 y 20 grados centigrados

Acabáramos.
Pues no puede ser muy grande ese servidor si no se eleva la tª de 14º, a no ser que este en una tienda de campaña.
Te ha costado exponer las condiciones pero parece que el tema se aclara. Si es como dices te solucionará la papeleta cualquier cosa.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 5 días #148014

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
guillermocorp escribió:
que tal cansino pues en este caso quiero añadir calor a ese ambiente ahi normalmente siempre esta entre 15 y 10 grados y en verano a veces llega a pasar los 20 grados y es por eso que se me ocurre un equipo con bomba de calor para que en iniverno añada calor y en verano reducir calor , la cosa que tanto en verano o invierno ese ambiente debe estar entre 18 y 20 grados centigrados

¿Estas de cachondeo con tu tema "guillermocorp" o no sabes, ni siquiera, ni lo que quieres.

Has dicho que tu sala de "servidores" es de unos 25 m2 (metros cuadrados). Has dicho que tu sala de "servidores" se enfria debido a la temperatura exterior y los cerramientos de la misma. Has dicho que pensabas en intalarle un equipo de a 14.000 frigorias y finalmente has dicho que tienes que instalar un equipo para calentar la sala.

Los "servidores" son servidores informaticos que consumen solo 500 w (2 ordenadores tipo PC) , o son otro tipo de "servidores" o "servidoras"?.

Saludos
Última Edición: hace 9 años 5 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 5 días #148019

  • Ectoplasma
  • Avatar de Ectoplasma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Conseguir temperatura constante no es tan sencillo. Pienso que es imposible que lo hagas con un aire acondiconado, debes modificarlo mecanicamente y por supuesto ponerle un control PID que te haga la linearizacion de la temperatura. Temperatura constante en una habitación, sin aislar...muy complicado, no le des una garantia de que funcione correctamente con esa solucion.
No soy un héroe, a mí sí me salvan la vida cada día. :::E.GONZALEZ:::
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 8 años 11 meses #148961

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
En cuanto a montar un clima de confort en un CPD aunque sea inverter mi opinion es que no.

Yo buscaria un clima de precisión, que te controle la humedad, y temperatura.

A pesar de las temperaturas exteriores que tendras.
Tanto en verano como en invierno vas a tener que extraer calor.

Y el calor lo tendras que dar solo para poder seguir enfriando, cuando tengas exceso de humedad.

Dependera pues de la relevancia de los datos que circulen a traves en estos servidores en ese CPD.
Tu cliente se pueda permitir tener averias constantes y un sinfin de paradas, pues adelante.

Será mejor que se pueda permitir un equipo de clima de precisión.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information