Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: temperatura constante

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147800

Buen dia amantes del frio mi consulta es la siguiente voy a acondicionar un ambiente y la temperatura exterior es muy variable hay dias que esta a 8 grados otros que esta a 6 grados y la temperatura interior que se va a climatizar hay dias que tiene 12 grados ,14 y 10 grados.
la temperatura que se desea obtener es 16 grados constante ni un grado mas ni un grado menos ya que ese ambiente es una sala de servidores y pues en este caso no quieren colocar un aire acondicionado de precision solo quiere el de confort ¿ como hago para llegar a esa temperatura de 16 grados si la temperatura interior y exterior es mas baja?
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147801

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Realmente lo unico que tienes que hacer es venderle a tu cliente el equipo apropiado. Para ello hace falta saber la potencia electrica maxima que consumen los servidores, la temperatura exterior maxima en condiciones de verano y el cerramiento, aislamiento e insolacion del recinto o sala que contiene los servidores y con todos esos datos ya tendriamos las necesidades frigorificas del la instalacion. La temperatura interior que quieren ya has dicho que es 16ºC.

Y, con esa potencia frigorifica, y algo de tolerancia demas, seleccionar un, o unos, equipo/s que en las condiciones de baja o alta temperatura temperatura exterior (condiciones de invierno y verano), nos aporten la potencia frigorifica necesaria. Si las maquinas son inverter la consigna de temperatura (16) la podras mantener en un estrecho margen y sin problemas.

Y muy importante. A la hora de venderle a tu cliente recordarle a tu cliente que ni en los mares ni en los rios hay merluza grande que pese poco ni equipo de frio bueno y sobrante que cueste poco y que un caballero vestido con un buen traje y corbata (buenos servidores y muy importantes economicamente) no va bien vestido si de calzado va con chanclas (zapatillas de playa) que seria equivalente a poner un malo o deficiente climatizacion.

Saludos
Última Edición: hace 9 años 1 semana por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, francismorcillo

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147802

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Las bombas de calor logran esos objetivos pero si no quieres una hay muchas alternativas
.
Acondicionar el aire de un habitáculo no es solo enfriarlo, existen cantidad de artilugios para modificar la temperatura de un recinto.
www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-...F-8#q=suelo+radiante

www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-...suelo+radiante+solar
www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-...e+energia+calorifica
Como puedes apreciar hay algo más que refrigeración… y si sigues buscando hay mucho mas
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147808

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tienes mas preguntas anteriores que vienen a ser lo mismo,o parecido quieres mantener 16 ºc y en las otras preguntas es lo mismo, amigo mio , eso de los 16 ºconstantes vale, pero no dices como es la sala etc etc cuantas veces salen y entran , cuantas personas hay en la sala,,si hay renovaciones de aire, o y extraccion, hay ventanas, en algun momento hay mas personas ,las perdidas o ganancias,variaran las temps, de constante nada puede haber debe haber un un margen de -2ºc o +2ºc si es una sala pequeña y solo permanecen las maquinas ordenadores compu, etc puede ser que consigas algosaludos
Última Edición: hace 9 años 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147809

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
No conozco ninguna (0) sala tecnica de servidores o de proceso de datos que, controlando solo la temperatura, emple bombas de calor. Ni una. Solo refrigeración.

Por otro lado, y todo depende, obviamente y como he dicho, de las estufas electricas (equipos informaticos) en la sala y de la sala, con el aporte frigorifico por suelos, o de suelo+ techo, no hay suficiente aporte de refrigeracion. Por otro lado y como estamos hablando de salas de servidores, si, efectivamente, en invierno y con bajas temperaturas exteriores (< 10ºC en este caso) podemos emplear para refrigeracion el aire exterior pero con recuperadores de energia, buenos filtros de aire para el mismo y....para el verano un o unos buenos equipos de aire acondicionado de ventilacion forzada. Claro.....eso si la sala de servidores no es el salon de casa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147812

Bueno la temperatura externa en verano llega hasta 14 grados
en invierno llega hasta 2 grados bajo cero
La temperatura interior es de 14 grados en el dia y 10 grados en la noche
La dimensiones del ambiente es de 5.90 de largo x 4.30 de ancho x 3.10 de alto unidad de medida es en metros
el material del ambiente es de estructura de ladrillo y cemento y el techo tiene baldosa o falso techo
trabajan solo dos personas y no cuentan con ventanas solo una puerta de acceso
el ambiente se desea una temperatura de 18 o 20 grados
el calculo para un equipo simple no es el problema la pregunta es si el ambiente tiene la temperatura de 14 grados como hago para que ese ambiente llegue a 20 grados que equipo puede hacer eso? la cosa es aumentar calor para que de 14 grados llegue a 18 o 20 grados no se si la bomba de calor pueda cumplir esa funcion
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147816

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Debe ser la sala de servidores mas rara del mundo exceptuando la que tiene en fase de construcción Google por Groenlandia, ¿que tipo de servidores son? porque te puedo asegurar que las fuentes de alimentacion sueltan calor y calentito.
Volviendo al tema temperatura maxima verano 14ºC y en invierno -2ºC, temperatura ambiente entre los 18 y 20ºC de consigna; con estos valores yo me decantaria por un equipo compacto con tren de ventilacion incluido free-coling bomba de calor, la conectas pones el set a 20ºC y te olvidas la maquina sola se pone en frio o calor y ademas lleva fre-coling y de paso renuevas el aire interior porque los operarios respiran digo yo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147817

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si tienes un clima así como comentas "Bueno la temperatura externa en verano llega hasta 14 grados
en invierno llega hasta 2 grados bajo cero"
Y te piden 16 C de consigna.
Que problema tienes ¿?
Tipo de Instalación sistema con recuperadores entalpicos y recirculacion de aire.
Si quieres un sistema de apoyo instala un equipo de climatización.
Tampoco comentas control de humedad, raro en éste tipo de salas que no se haga control sobre ella.
Última Edición: hace 9 años 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147821

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,pues fuera bromas, la temp constante que dice no lo conseguira, con esas maquinas con recu... o sin el, la temp varia siempre,por muchas razones, para eso pueden variar 2ºc arriba o abajo , pero no temp costante permanentemente,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147830

Yo estoy pensado poner un equipo de aire acondicionado de las siguientes caracteristicas
capacidad de 48000btu/h
refrigerante 410a
sistema inverter
con bomba de calor
con ese equipo puedo llegar de los 14 grados que normalmente esta a 18 grados centigrados
ustedes que opinan?
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147832

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
guillermocorp escribió:
Yo estoy pensado poner un equipo de aire acondicionado de las siguientes caracteristicas
capacidad de 48000btu/h
refrigerante 410a
sistema inverter
con bomba de calor
con ese equipo puedo llegar de los 14 grados que normalmente esta a 18 grados centigrados
ustedes que opinan?

Con un equipo de aire acondicionado standar del tipo domestico o comercial olvidate de conseguir temperaturas de consigna por debajo de 18ºC. Habra problemas de hielo en evaporador. Por otro lado y para una sala de servidores informaticos ni falta que hace bajar de 20ºC en ambiente.

Con esa potencia frigorifica tienes aproximadamente para enfriar una sala de servidores (o estufas informaticas) que consuman 12 Kw. de potencia electrica y en las condiciones exteriores que has comentado. En vez de un solo equipo mucho mejor que sean 2 y asi ademas mejor distribucion del aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, guillermocorp

temperatura constante hace 9 años 1 semana #147844

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas noches compañeros,yo me decanto por un equipo de precisión,así controlamos temperatura y humedad.

Para mí es lo adecuado.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information