Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: ENFRIADORAS MCQUAY

ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 7 meses #42566

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola compañeros,llevaba tiempo sin preguntaros pero necesito vuestra ayuda. tengo una enfriadora mcquay de aproximadamente 130 kw con dos compresores tenemos problemas con fugas y hemos estado en verano rellenando con algo de 407 c y algo de aceite han aguantado el verano, y claro ahora vuelve a faltarle gas, fuga en un circuito en codo roscasdo del evaporador con lo cual la propiedad, ni se plantea desmontar evaporador el otro con una fuga en soldadura de condensadora, imaginaos mi plan el 2º circuito lo recuperaremos pero el primero puuuufff.. rellenar una vez al año.
bueno mi cuestion es la siguiente como me aconsejais tratar el circuito uno, carga con buen vacio al año y recarga de gas? ..
y la segunda cuestion me ha saido una alarma, no tengo manual "thresold exceeded working hours unit alarm " m imagino que sera una alarma para revision de la casa ?
os pido un rato de vuestro tiempo para darme vuestra opinion y si alguno pudiese colgar un manual de mcquay os lo agradeceria


UN SALUDO B) ,.-11 ,.-11 B)
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 7 meses #42583

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.mcquay.com/McQuay/common/pages/liter...istnew?prodtype=PTAC Units&subprodtype=Applied 16 x 42 Model PDAA/PDHA&maintopic=Products&topic=PTAC Units&subtopic=Applied 16 x 42 Model PDAA/PDHA

Para ver la pagina que quiero mostrar es necesario copiar y pegar la dirección completa.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 7 meses #42584

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 7 meses #42635

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
walcarcel escribió:
Hola compañeros,llevaba tiempo sin preguntaros pero necesito vuestra ayuda. tengo una enfriadora mcquay de aproximadamente 130 kw con dos compresores tenemos problemas con fugas y hemos estado en verano rellenando con algo de 407 c y algo de aceite han aguantado el verano, y claro ahora vuelve a faltarle gas, fuga en un circuito en codo roscasdo del evaporador con lo cual la propiedad, ni se plantea desmontar evaporador el otro con una fuga en soldadura de condensadora, imaginaos mi plan el 2º circuito lo recuperaremos pero el primero puuuufff.. rellenar una vez al año.
bueno mi cuestion es la siguiente como me aconsejais tratar el circuito uno, carga con buen vacio al año y recarga de gas? ..
y la segunda cuestion me ha saido una alarma, no tengo manual "thresold exceeded working hours unit alarm " m imagino que sera una alarma para revision de la casa ?
os pido un rato de vuestro tiempo para darme vuestra opinion y si alguno pudiese colgar un manual de mcquay os lo agradeceria


UN SALUDO B) ,.-11 ,.-11 B)

Hola wallcarcel. No entiendo lo de carga con buen vacío al año... Si vas a realizar vacío a la instalación ¿por que no reparas la fuga?.Es más, no te recomiendo hacer vacío habiendo fuga, ya que meterás humedad al circuito. Por otra parte, el r-407 es un gas que hay que cargar por liquido, por lo que si tienes una fuga, lo mejor es cambiar la totalidad de la carga, y a su vez, te recomiendo que sustituyas el filtro deshidratador.
Espero que te haya ayudado.
Un saludo.
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 7 meses #42639

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
te cuento lo de repara la fuga no es imposible pero si muy costoso, habria k desmontar evaporadora completa ya k segun parace vino a una fuga similar (daikin) k compro en ese momento mcquay y un codo de metal roscado lo trasrosco tubo k pasar el machon y parece k aguanto un tiempo pero ahora fuga, es minima la fuga pero el codo sale 15 cm del suelo entre los expasores y vigasoseaobliga a desmontaje. espero k me comprendas intento darle la mayor vida a la instalacion

un saludo B) ,.-11 ,.-11 B)
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 7 meses #42838

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Perdona la tardanza compañero.
Entiendo que quieras darle vida a la instalación, pero creo que deberias reparar esa fuga.
Al final, llega un momento en el que no sabes que mezcla de refrigerante tienes en el circuito, por lo que el rendimiento de la máquina no va a ser el mejor en ninguno de los casos.
Siempre tienes la opción de anular ese codo(te lo digo desde la ignorancia, ya que no se la accesibilidad que tienes)y hacer una reparación en condiciones.
De todas formas, si tienes pensado no reparar la fuga, te aconsejo que cuando notes que baja el rendimiento de la máquina no hagas una recarga,sino una carga completa de refrigerante(eso sí, no hagas vacío ya que meterás humedad al circuito)y en estado líquido.
Saludos.
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 6 meses #44413

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
gracias compi, es lo k tenia pensado, me llegarona decir de tapar con soldadura fria. pero m niego porque no sabemos como actuaran los componentes de la soldadura, en contacto con el circuito, apostaria a k meteria acidez al circuito.gracias a todos.

B) ,.-11 B)
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 6 meses #44432

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
walcarcel echale unas fotitos y nos ilustras a ver si alguno de nosotros se le ocurre algo, yo cuando estuve de mantenimiento en construcciones aeronauticas se reparaba todo porque para colocar un equipo nuevo pasaba un año o dos por el tema de la burocracia,y sin embargo para reparar teniamos casi carta blanca,hay hemos dejado incluso funcionando equipos quitandole un tercio de condensador porque no habia quien reparara una fuga,ese trabajo si que era una escuela con maquinas de 35 y 40 años.asi que en esta vida todo tiene solucion menos la muerte animo.
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 6 meses #44434

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola estoy de acuerdo con jucalce, pon unas fotos y asi las vemos todos y damos opiniones sobre lo que haria cada uno. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 3 meses #53019

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
ahi he conseguido hacerla y mandarla gracias
Última Edición: hace 13 años 3 meses por walcarcel.
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 3 meses #53020

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
lo intento Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.

Re: ENFRIADORAS MCQUAY hace 13 años 3 meses #53022

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
en el codo en el roscado al evaporador y por debajo a 10 cm del suelo compreder la cuestion , para mi la unica soluccion desmontar el evaporador
El tema ha sido cerrado.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information