Buenas tardes amigos!
Antes que nada disculparme por todo este todo este tiempo sin aparecer por aquí, pero ya fuí padre y me faltan horas al día para trabajar y dormir, jaja. Bueno a lo que iba.
Quiero plantear una duda que tengo con una máquina de conductos de unas 4.500frig con gas R-407.
Me llamaron porque no funcionaba, tenía el fusible fundido, se lo cambio, la pongo en marcha y todo bien.
Me vuelven a llamar, que no funciona y ellos le habian probado de cambiar el fusible pero seguía sin funcionar (se les fundía otra vez).
Voy, le cambio el baristor de la placa electronica interior y el fusible, la pongo en marcha con los manómetros de alta y trabaja (en bomba) en unos 18/20kg, me espero un rato para asegurarme que todo va bien y de repente empieza a subir la presión 25, 30, 35kg... La paro enseguida. (parece que por ese motivo fundía los fusibles y el baristor no?...)
LLamo a un gran amigo y compañero del foro y me recomienda hacer "el vacio americano" no se si se dice así pero es sacarle el gas, hacer un vacio de unos 45min ó una hora, meterle nitrógeno, hacerle vacio otra vez, volver a meter nitrógeno, así 3 veces. Hago esto, la cargo de gas a peso (1.450gr.) la pruebo y me pasa lo mismo, se me dispara la presión! Toda la tarde perdida allí parado! ,.-20 Que impotencia... alguien le ha pasado esto? Sabeis que podría hacer ó comprobar?,.-23
Muchas gracias de antemano.
Victor.