hace poco tiempo me comentaron una explosion en un restaurante de mi pueblo y en un principio no me lo crei pero mirando el foro he visto unas fotos de un compresor reventado. Esto solo me lo comentaron en el curso de frio, que los restos de nitrogeno en el cicuito al poner el compresor en marcha hace reventar la culata, la verdad es que no creia pero visto lo visto os dejo el link de la notticia. www.laverdad.es/alicante/20090211/provin...camara-20090211.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: la seguridad ante todo
hace 15 años 1 mes #15878
gota
Como ocurre en muchas ocasiones no se utiliza mano-reductor y es totalmente OBLIGATORIO usarlo, ya que un despiste te puede ocasionar un grave accidente.
Sobre todo al utilizar nitrógeno hay que poner el MANO REDUCTOR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: la seguridad ante todo
hace 15 años 1 mes #15880
y sobre todo desconectar todo enclavamiento eléctrico de la instalación para evitar accidentes ,
pero dudo que fuera por funcionamiento del compresor con nitrógeno en la instalación , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: la seguridad ante todo
hace 15 años 1 mes #15883
Yo imprudentemente no usaba el reductor, una rotunda imprudencia.
Lo usaba con el manometro y eso ,.-15
Hasta que un dia me exploto el visor de liquido del manometro y gracias a Dios no me paso nada.
Asi que si alguno tiene esa practica.... eso,.-15... porque hoy los dientes los tienes asi -.-._ ...... pero tal vez puedas perderlos y quedar asi 2_._ (sin dientes)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: la seguridad ante todo
hace 15 años 1 mes #15904
amigos no me gusta quedarme con las preguntas sin respuesta por eso los molesto preguntando como en este caso que no me queda claro
¿por que razón un compresor explota al poner en marcha el compresor si esta cargado con nitrogeno ?
¿según tengo entendido los recipientes de presion deben medir-ce al doble o al triple de la presion de trabajo según sea el caso (por lo menos en argentina )?
de ser asi la precion del compresor no puede ser mas alta que la de prueba nunca y el nitrogeno hasta donde se no es explosivo
les pido disculpas por estas seguramente torpes preguntas pero no le encuentro un razona miento técnico o respuesta científica a estas preguntas.
si fueran tan amables de explayarse y explicarme se los agradecería
saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: la seguridad ante todo
hace 15 años 1 mes #15909
EN la noticia son casi todo suposiciones.
Yo personalmente creo que un circuito con nitrogeno en el qe el compresor es arrancado, te cargas el compresor pero de ahi a que explote.
Me suena mas y no quiero ser mal pensado, al mal hacer de los tecnico.
Yo diria que reventaria antes otra parte de la instalacion antes que el compresor y que a esa presion puede llegar ha ser muy peligroso.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: la seguridad ante todo
hace 15 años 1 mes #15910
Xavier_TM
Psg dijo:
EN la noticia son casi todo suposiciones.
Yo personalmente creo que un circuito con nitrogeno en el qe el compresor es arrancado, te cargas el compresor pero de ahi a que explote.
Me suena mas y no quiero ser mal pensado, al mal hacer de los tecnico.
Yo diria que reventaria antes otra parte de la instalacion antes que el compresor y que a esa presion puede llegar ha ser muy peligroso.
Si la carga de nitrógeno se realiza sin manureductor y directamente a través del compresor (obús soldado al compresor) es fácil que las válvulas se colapsen y se concentre toda la presión en el compresor, hasta que éste reviente.
Todo ello en cuestión de segundos.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: la seguridad ante todo
hace 15 años 1 mes #16038
Pues si la carga es por la toma del compresor puede que la valvula de aspiracion si la bloquees, pero por la del expulsion saldra el nitrogeno a toda leche.
Ome si ya pones una llave de bola a la descarga, seguramente reviente antes el compresor que la bombona.
Yo si tubiera que apostar no apostaria por que revienta el compresor.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.