Hola gota muy buena explicación
Un motor en vació (sin carga) de 1 CV consume 736 W pero a la que le pones algo de arrastre el consumo aumenta considerablemente. Si en la placa del motor pone un consumo de 1,3 A. se refiere al consumo en vació (sin carga) por tanto nunca lograras que el motor con la turbina consuma 1,3 A. otra cosa es el consumo que indique el fabricante del condensador que si debe poner el consumo del conjunto, que también variara dependiendo de la presión que deba soportar esta turbina.
En la placa de características indicaba el consumo 2,64 Amperios
En vacío el motor consumía 1.3 Amperios.
Tal como escribes, en el momento que se le mete una carga aumentará el consumo.
Hay dos cosas que no comprendo:
-Si yo destensé las correas a tope y me marcaba la pinza 2,8 Amperios, cómo puede ser que tensando las correas supuestamente bien, mi encargado, le consuma 2,4 amperios???
-Por qué se han quemado dos motores (el viejo y uno nuevo siendo de iguales características?
Me ha comentado mi encargado que ha tarado el disyuntor en 3,5 Amperios