picasso escribió:micky explica esto por favor. Cambiaría totalmente las condiciones del equipo.
Hola q tal.
Los equipos por norma general, de fábrica vienen con una precarga para una instalación de 5m entre la unidad exterior e interior. En el caso de que lo coloquemos pared con pared, ahí tendríamos un exceso de refrigerante. Cuando instalamos un aire acondicionado y pasa de esos metros extras, le añadimos una serie de gramos por metro que nos indica el fabricante. En este caso como la distancia es menor, deberemos quitarle refrigerante.
En una unidad pequeñita con 1 kg de refrigerante, con quitarle un poquito ya sería suficiente. En el caso de que fuese por ejemplo R-22 se podría hacer con la máquina en marcha porque es un refrigerante puro, pero con los mezclas, se debe hacer con la máquina parada cuando ya están estabilizadas las presiones y ya lleva tiempo parado, o antes de poner en marcha.
Se recupera en una botella y ponemos la máquina en marcha. Ajustaremos la carga teniendo en cuenta la Tª de donde se encuentra ubicada la unidad exterior. Por ejemplo para equipos con capilar:
- Si la temperatura exterior es 27ºC se carga a 0ºC con un recalentamiento de 12ºC.
- Si la Tª es de 30ºC lo ajusto a 1ºC con un recalentamiento de 10ºC.
Es importante de que el recalentamiento sea correcto sobre tdo en equipos con capilar, saludos