Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Instalacion pared con pared, literal

Instalacion pared con pared, literal hace 11 años 7 meses #97861

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Me ha llamado un amigo para qule instale un split. M edijo que ya habia colgado la unidad vaporadora y la condensadora y que solo tenia que conectar, cuando fui esto es lo que me encuentro....

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


la distancia de las conexiones de interio a la exterior eran de 25 cm.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Instalacion pared con pared, literal hace 11 años 7 meses #97864

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Imagino que será por desconocimiento lo de tu amigo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Instalacion pared con pared, literal hace 11 años 7 meses #97865

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
,.-12 , ¿Cómo lo has resuelto? Imagino que con una prolongación por detrás de la unidad exterior ("un rulo" le decimos en Argentina).
Saludos
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Instalacion pared con pared, literal hace 11 años 7 meses #97867

  • SERGIOBCN31
  • Avatar de SERGIOBCN31
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Dejarle como mínimo 2,5 , 3 metros de tubo , sino tendréis problemas. En bomba de calor parecerá una locomotora la unidad exterior , ruido i vibraciones

Un abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Instalacion pared con pared, literal hace 11 años 7 meses #97868

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Otra opción es recuperar la carga en un botella de recuperación y después cargarlo teniendo en cuenta la Presión, Tª y ajustado por recalentamiento. A algunas personas, no les gussta el tubo enrrollado detrás de la unidad exterior, aunque si no queda más remedio se hace.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Instalacion pared con pared, literal hace 11 años 7 meses #97869

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
micky explica esto por favor. Cambiaría totalmente las condiciones del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Instalacion pared con pared, literal hace 11 años 7 meses #97871

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
picasso escribió:
micky explica esto por favor. Cambiaría totalmente las condiciones del equipo.
Hola q tal.
Los equipos por norma general, de fábrica vienen con una precarga para una instalación de 5m entre la unidad exterior e interior. En el caso de que lo coloquemos pared con pared, ahí tendríamos un exceso de refrigerante. Cuando instalamos un aire acondicionado y pasa de esos metros extras, le añadimos una serie de gramos por metro que nos indica el fabricante. En este caso como la distancia es menor, deberemos quitarle refrigerante.
En una unidad pequeñita con 1 kg de refrigerante, con quitarle un poquito ya sería suficiente. En el caso de que fuese por ejemplo R-22 se podría hacer con la máquina en marcha porque es un refrigerante puro, pero con los mezclas, se debe hacer con la máquina parada cuando ya están estabilizadas las presiones y ya lleva tiempo parado, o antes de poner en marcha.
Se recupera en una botella y ponemos la máquina en marcha. Ajustaremos la carga teniendo en cuenta la Tª de donde se encuentra ubicada la unidad exterior. Por ejemplo para equipos con capilar:
- Si la temperatura exterior es 27ºC se carga a 0ºC con un recalentamiento de 12ºC.
- Si la Tª es de 30ºC lo ajusto a 1ºC con un recalentamiento de 10ºC.

Es importante de que el recalentamiento sea correcto sobre tdo en equipos con capilar, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Instalacion pared con pared, literal hace 11 años 7 meses #97896

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Perdonad que no haya contestado prto e estado liado, como decia el compañero, le hemos enrollado un par de metros tras la condensadora y listo. todo OK.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information