Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: LO QUE NO PUEDE SER

LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52848

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Hoy he tenido que hacer una avería eléctrica muy curiosa. Después de descifrar algunas cosas llegue a la conclusión que faltaba un cable. Este cablecito solo era para que funcionarán los ventiladores del evaporador "nada mas y nada menos". Funcionaban con el descarche (aire) pero ya. Resulta que este cablecito lo quito algún "frigorista" bueno por decir algo. Como se cargarón tres o cuatro compresores, decidieron cerrar las termostaticas (eso parece). Eso si le dieron instrucciones al cliente de como quitar el hielo con una manguera. Cágate.

Esto me trae a la memoria una instalación con 6 tornillos de 100 cv que monto otra empresa y cuando cogimos el mantenimiento, pues el primer día encontramos 15 fugas (muchas de las cuales sospechamos que eran previas a la puesta en marcha). Ni una puta grapa en la tubería. Los temporizadores de los flujostatos puestos a 1 hora (deben estar a 2seg). Reles de seguridades accionados manualmente. Si saltaban dos variadores de frecuencia se quedaban todos los compresores parados y las cámaras seguían funcionando, etc, etc

También recordé otra instalación donde habían puesto una centralita eliwell y tenia mal configuradas las sondas de manera que aquello era una feria. Arrancaban cuatro compresores (40 cv) paraban, arrancaban, etc. La alta echa una puta mierda, etc, etc.


Yo me equivocare como todo el mundo pero esto, estas cosas, ¿Como puede ser?

Así somos, así nos va.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por dacien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52874

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Y eso donde te lo encontraste??.
Si esq hay mucho "manitas" en este oficio!que ven montar un simple split y ya se creen frigoristas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52879

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Presostatos puenteados..... termostatos electrónicos sin regular.... valvulas de expansión tocadas sin saber lo que tocan..... cargas de refrigerante a ojo.....compresores sin aceite..... contactores clavados con un destornillador haciendo palanca (os lo juro, totalmente verídico)....de los parámetros de placas electrónicas y centralitas mejor no hablar....flusostatos puenteados.... relés térmicos ajustados al máximo y fuera de escala.....magnetotérmicos puenteados....trozos de tubo de 1\4 en lugar de fusibles...... en fin para qué seguir?

Y bueno, lo de equivocarnos, pues sí.... como todos.
Pero se ven cosas hechas "a posta"..... o no?

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52880

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Joder yo solo pretendo aprender este oficio y con las cosas que leo flipo en colores y lo unico que espero es dar con una empresa seria y responsable, que veo que eso es dificil.
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52882

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Islatoto escribió:
Presostatos puenteados..... termostatos electrónicos sin regular.... valvulas de expansión tocadas sin saber lo que tocan..... cargas de refrigerante a ojo.....compresores sin aceite..... contactores clavados con un destornillador haciendo palanca (os lo juro, totalmente verídico)....de los parámetros de placas electrónicas y centralitas mejor no hablar....flusostatos puenteados.... relés térmicos ajustados al máximo y fuera de escala.....magnetotérmicos puenteados....trozos de tubo de 1\4 en lugar de fusibles...... en fin para qué seguir?

Y bueno, lo de equivocarnos, pues sí.... como todos.
Pero se ven cosas hechas "a posta"..... o no?

Un saludo.


Islatoto, no sabias que estos dos se metieron a frigoristas tambien?



Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52885

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
jajajajajajaja lo que nos faltaba ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52896

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Fijaros en esto:

"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52901

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenasss
Muy buenoooo,buen video.
Ahora bien,el "heroe" reconoce que "le desconectarón a proposito".
Pues cuando me encuentro algo parecido, lo que pienso es que el compañero anterior le hizo alguna reparación que al terminar le dijerón aquello de:
-Ay!pasate mañana que mi marido no está.Que si se llevó la targeta...Y el otro con habilidad,le suelta eso de:
-Bueno, le pongo bien la tapita esta y ya paso por la mañana,y pensando en:
-Ya veras como vengo por la tarde y esta me paga.
Otra cosa es la mala leche (que fué en uno de mis casos)que le cortarón con un alicate,el "tubing"manguito del presostato de baja.

Y por supuesto estoy con el compañero Dacien en que perjudicar de modo que se complica la vida hasta el cliente.
Salud
Por cierto en sudamerica ¿Se dán la mano izquierda?¿Es común llevar el manómetro de alta girado del de baja?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #52970

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
PARA DACIEN:

Hoy me he acordado de ti.....

Central Frigorífica Technoblock. Dos compresores Dorin negativos y tres Dorin Positivos, uno de ellos Inverter.

De los dos Negativos sólo funcionaba uno, y de los tres positivos, sólo el Inverter.

Los demás parados por presostato, y la centralita Eliwell cantando alarmas por soleares....

Tres KP15 con la parte de alta reventada (la parte de enclavamiento mecánica).... digo yo que por un exceso de presión de nitrógeno a la hora de hacer pruebas, aunque no me lo explico, pero bueno.....

Depósito de reserva de aceite.... dos visores de nivel con "bolita" verde.
Las dos bolitas "tocando tierra"... menos mal que con lo que había los compresores aún tenían nivel.
Y no te lo pierdas: el depósito de reserva (el que recoje el aceite proveniente del separador) con la llave de entrada y salida cerradas.
Ole sus Güevos.

Y no hace un año que funciona esta instalación.... que pena, de verdad.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #53038

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Hace mucho tiempo ví con mis propios ojos como un electricista metido a frigorista instaló un compresor nuevecito (15 hp). Todavía no sé que llaves cerró, o no me acuerdo bien, pero el resultado final fue que la parte superior del separador de aceite salío disparada como si le hubieran metido dentro un cartucho de dinamita. Aquello fué muy fuerte.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #53043

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Ahora que me acuerdo con eso que has dicho de un electricista, una solenoide de liquido al revés. Y estaba funcionando ¡¡¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LO QUE NO PUEDE SER hace 13 años 3 meses #53063

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Yo me sé d otra q el electricista metido a frigorista metió las selenoides de los murales 220V sin pasar por termostato porque suponia que debia ir así. A las 24 horas los evaporadores de los servicios eran bloques de hielo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information