Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Máquina de Hielo Brema CB316A

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116830

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, tengo un problemilla con esta máquina, me hace los cubitos vacíos.Os paso datos.
R404A carga de gas hecha con 0,260gr
La carga de gas la he hecho porque no me fio quien a tocado esta máquina.
Condensación por aire.
Tª entrada del agua 27ºC
Tª ambiente 28ºC
Tª aire salida condensador 38,5ºC
Tª tubo salida del motor 60ºC
Tª tubo salida condensador 32ºC
Tª agua en la cuba -0,5ºC
Tª evaporación -12ºC que es cuando suelta los cubitos vacios
Tª salida tubo evaporador -5,4ºC por lo tanto recalentamiento 6,6ºC
El condensador y los rociadores están limpios.
Los rociadores dan con fuerza en el evaporador.
30min de ciclo.
Tª entrada valvula de gas 37ºC y Tª salida valvula de gas 35ºC (estas mediciones con la máquina en ciclo de hielo)
¿Creeis que puede ser el termostato de ciclo? Lo he puesto al máximo y al mínimo y los cubitos se me quedan vacíos.
O el motor?
Saludos.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por primitivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116831

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Encuentro que la temperatura de evaporacion es alta deberia llegar a -18/-20ºc.
Si no estoy confundid esta maquina termina el ciclo por Termostato de evaporador que da pas a un temporizador y al cabo de algunos minutos hace el deshielo.
Si hace el fin de ciclo con los cubitos vacios es que necesita mas tiempo por lo tanto ajustar a menos temperatura de inicio el termostato del evaporador,puede estar fuera de rango al haberlo regulado segun dices y aun asi no llena os cubitos.
La carga de gas 260Grs es la que indica la placa?
La temperatura de evaporacion que indicas se corresponde con la presion de trabajo????
Si los difusores estan limpios y hacen el abanico de agua correcto sin perturbaciones eso ya es un tema menos de los posibles.
Creo que el tema esta en la parte frigorifica a la vez que la de control,porque si no esta formado el hielo no deberia finalizar el ciclo.
Y porque a esa temp de evaporador tarda mucho en formar el hielo macizo.
30min es un tiempo estandard en estas maquinas para formar bien el hielo.
Una prueba que puedes hacer es cargar algo mas de refrigerante y tomar noas de todo,temperaturas,presiones y consumo con respecto al antes y despues de la carga.
Espero nos comentes com ha ido.Suerte
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116835

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Partimos de la base de la carga por peso exacta precedida de un buen vacío, el condensador limpio y el ventilador girando correctamente. Como te comenta frigotron, la temperatura de evaporación la veo demasiado alta. En ocasiones con compresores bajos de rendimiento, me he encontrado este problema, ten despejada la parte superior del evaporador y observa cuanto tarda en cubrirse de nieve todo el evaporador, si tarda mucho cambia el compresor porque está gastado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116836

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, no conozco la maquina, pero digo si los cubitos salen vacios,les llega el agua , supongo que tiene una solenoide que abre y cierra el paso de agua,como te dicen baja mas esa temp, seguro llega agua a los moldes de hacer los cubitos, por que si salen vacios no lo entiendo, tendrian que salir con algo de hielo al abrir para vaciar, o no. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116838

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, no es la misma marcam prueba a mirar estos manuales estan en el foro
www.forofrio.com/index.php/foro/buscar?q...%20itv&childforums=1
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116840

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, amigo primitivo un gusto, agregando un poco a lo ya excelentemente explicito por los queridos compañeros, sería bueno ver la velocidad de cascada de agua, temperatura ambiental y verificación de solenoide de gas caliente que no este, “pasada”, y no cumpla el servicio completo, ver también con reactivo químico salubridad del agua o clorado, ablandamiento, bueno amigazos un cálido saludo para todos vosotros.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116841

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
La clave es la aspiración "alta", si no llegase bien el agua a los moldes (que ya ha dicho que si), la baja estaría más baja de lo normal. La válvula de gas caliente también la ha comprobado y no está pasada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116842

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bravo lozano ,si el agua esta bien por que dice que los moldes salen vacios,saldran con agua, creo que si,
dice el agua de entrada es de mas de 20ºc creo que dice,no es un poco elevada esa temp tambien, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116846

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
una pregunta ¿ la maquina tienes dos termostatos ?
si es así recuerda que uno es de la cuba o almacén y el otro es de fin de ciclo de frio , te lo comento vaya a ser que estés interpretando un termostato por el otro , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116851

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos intentaré responderos a cada uno, antes de nada os quería decir que antes de cargarla yo de gas, le quité gas a la máquina para que me evaporase a -20ºC y se tiró 2 horas para hacer una tirada.
Frigotron:El termostato del evaporador lo he movido en todos los lados y siempre me hace el mismo cubito.La carga de gas es la que indica la placa de características.La temperatura de evaporación es la medida en el manómetro.
Lozano: El evaporador tarda en cubrirse unos 25 minutos,después hay unos 4 minutos que está a tope , que es cuando hay un buen recalentamiento y a los 30minutos aprox. salta el termostato del evaporador y empiezan a despegar los cubitos sin problema.
Joseb: Los cubitos salen hechos con el molde, pero en el centro están vacíos.
Lafaraona: Me he asegurado que era el termostato de ciclo, están los dos al máximo y siempre me hace el mismo tipo de hielo.
Me está dando la impresión que puede ser el motor.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116852

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pero de todas maneras aunque el compresor no rindiera , el termostato de final de ciclo aun no a conseguido la temperatura idónea, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Máquina de Hielo Brema CB316A hace 10 años 8 meses #116855

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Potencia frigorifica FALTA pero tambien habra que ver en que posicion esta el bulbo del termostato no sea que te lo hayan adelantado de su lugar....... thump_214270
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.350 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information