TEMA: Extracción no funciona con viento

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149221

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros. Tengo una duda con una instalación de extracción de humos de una cocina. La instalación lleva hecha 20 años, pero tiene el mismo problema desde siempre. Funciona correctamente, excepto cuando hay vientos fuertes, en esas condiciones el cliente dice que se le llena la cocina de humo. La campana es de unos 4 metros, tiene un tubo vertical que atraviesa 2 plantas, entra en la caja de ventilación, y de ahí un codo 90º y un sombrerete. El tubo es de 355mm. No se si a alguno se os ha dado este caso, y cómo poder solucionarlo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149223

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

En chimeneas de hornos de tubos anulares, muy sensibles al correcto tiro de la chimenea, he tenido que instalar en vez de sombreros como el que tienes, salidas en H. Básicamente te cojes 3 T y las unes en forma de H, con 2 salidas hacia arriba y 2 hacia abajo, y orientandolas de manera que los vientos predominantementes te impacten a 90 grados, de modo que el mismo tuvo de la chimenea te proteja una de las salidas inferiores.

A mi me ha funcionado.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149224

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149226

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
A mi me ha ido muy bien con los sombreros chinos y los sombreros eólicos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149227

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
joseregue escribió:
Gracias Joseregue.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149305

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias a todos, tomo nota y os informaré con el resultado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149307

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y por que no puede ser algo asi pico de pato,tambien los hay con el extractor en la salida va el ventilador y tiene como una campana tipo sombrero para la lluvia, el mas conocido es el cuello de pato,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149317

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
El extractor eólico creo que daría problemas con la grasa, pero el codo 90º con el corte de flauta me parece buena idea teniendo clara la dirección de los vientos predominantes. He pasado consulta a S&P a través de Peco para ver que me dicen también. Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149372

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y que tal iría los de cuello de pato o pico de flauta pero giratorios en función del viento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extracción no funciona con viento hace 8 años 11 meses #149384

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Para mi la culpa la tiene el aro exterior y la separación al sombrerete.

Solo con el gorro chino de tamaño apropiado y a buena distancia es suficiente

Los cuellos de cisne me gustan , pero a veces para segun que campanas acaban goteando en un punto

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.