Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: duda en evaporador

duda en evaporador hace 14 años 7 meses #23885

  • huchajorge
  • Avatar de huchajorge
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola comunidad mis saludos,es la primera vez que les escribo,aunque siempre los miro,mi duda es la siguiente , me llaman para un trabajo de reparacion de una heladera familiar,la reviso y tiene el evaporador perforado,-marca:ESLABON DE LUJO modelo: ERD47-refrigerante:R-134 A- es para una escuela diferencial del estado entonces con poco presupuesto- averigue el precio del evaporador y esta saladito,se podria reparar la perforacion,el dicho evaporador es de dos chapas prenzadas en esas mismas chapas estan los conductos.disculpen mi ingnorancia,agradeceria alguna opinion de ustedes P.D. la perforacion fue causada por un cuchillo y no tiene mucho diametro sera mas o menos como la de un alfiler desde ya MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en evaporador hace 14 años 7 meses #23886

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo huchajorge te movi el post a esta sala ya que considero mejor ubicada

en primer lugar bienvenido a este foro

en segundo lugar ¿que significa saladito? me supongo que caro pero es una suposición mía jajjaj ya me lo aclararas

si decides hacer la reparación (arreglo del evaporador picado)
vamos haber en primer lugar deberás soldar la picadura , me imagino que el material es aluminio y como tal deberás soldarlo con varillas para tal material , una vez soldado y verificado de estanqueidad se puede proceder a un cambio de aceite del compresor , ya que me imagino que al picar el evaporador y este contener hielo , cuando el hielo se de siso y quedo agu , y la instalacion sin gas , esta agua o humedad habra entrado en el circuito

para evitar males mayores deberás cambiar el aceite del compresor , hacer un barrido con nitrógeno a la instalacion para así tratar de eliminar la mayor cantidad de humedad posible , cambiar el filtro deshidratador , y hacer un vació al menos de 1 hora o 1.5 , aplicando calor a la zona de el evaporador y el condensador , una vez hecho el vació cargar de gas por peso o por recalentamiento , y verificar que no te quedo humedad en el circuito , un saludo espero haberte contestado a tus dudas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en evaporador hace 14 años 7 meses #23887

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si decides repararla, tienes que hacer todo lo que te dijo lafaraonadelfrio.
Hay un producto

www.laco.com/pdfs/product_bulletins/heat_seal_stik.pdf

que existe desde el inicio, funciona, la unica precaucion al colocarlo en evaporadores, ponerle por encima un epoxi de dos componentes, por si ponen algo hirviendo dentro del congelador, lo derritiria.
Los evaporadores de aluminio,se hacen al poner dos placas de aliminio una de ellas con el diseño del recorrido de la tuberia en un material de relleno, que se quita luego, se juntan, se prensan y se estiran, por eso ves que los tubos no tienen el mismo ancho.
Es mas importante y dificil hacer lo que te dice lafaraonadelfrio, que reparar el hueco, PORQUE, aunque pongas evapòrador nuevo, tienes que hacer lo mismo.

Nunca habias visto esto "Elk Grove Village", pero no de Galicia.
Última Edición: hace 14 años 7 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en evaporador hace 14 años 7 meses #23891

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
huchajorge dijo:
Hola comunidad mis saludos,es la primera vez que les escribo,aunque siempre los miro,mi duda es la siguiente , me llaman para un trabajo de reparacion de una heladera familiar,la reviso y tiene el evaporador perforado,-marca:ESLABON DE LUJO modelo: ERD47-refrigerante:R-134 A- es para una escuela diferencial del estado entonces con poco presupuesto- averigue el precio del evaporador y esta saladito,se podria reparar la perforacion,el dicho evaporador es de dos chapas prenzadas en esas mismas chapas estan los conductos.disculpen mi ingnorancia,agradeceria alguna opinion de ustedes P.D. la perforacion fue causada por un cuchillo y no tiene mucho diametro sera mas o menos como la de un alfiler desde ya MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS

ser huchajorge un gusto :

estimado ser por su escrito se desprende que usted es argentino al igual que yo y otros muchos amigos del foro .
con esto trato de significarle que muchas de nuestras expresiones de uso cotidiano en argentina no son entendibles en otros país de habla hispana y es lógico y razonable que asi sea ya que notros en argentina muchas veces nos preguntamos lo mismo por expresiones de nuestros hermanos en otro pais también de habla hispana .
en lo personal no soy reparador de heladeras solo me dedico a los equipos de aire acondicionado y automatismos .
normalmente soldamos el aluminio de poco espesor con unas varillas especiales o conocidas en argentina como material de aporte en aluminio ,
si le es de utilidad aqui le dejo un link donde hay unos videos que ejemplifican como soldar aluminio y el link de la empresa que los comercializa en argentina

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=20&id=19990

tambien quiero decirle que si podemos asistir tecnicamente a esa escuela que usted hace referencia (escuela diferencial del estado) cuente con nuestro humilde foro como apoyo

nota :

escuela diferencial del estado :en argentina denominamos de esta forma a las escuelas donde son asistidos los chicos con capacidades diferentes (invalidos o con problemas de todo tipo ) normalmente son escuelas de muy bajos recursos economicos .


señor le dejo mi correo personal a su disposicion ya que vivo en argentina en la provincia de bs as zona norte y muy cerca de la capital federal
si necesita algun dato o averiguar por algun material tecnico especifico cuente con ello

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

referente a la parte tecnica especifica de su consulta le aseguro que esta en buenas manos ya que los amigos que le han respondido son de un excelente nivel técnico y seguramente tendra muchas otras respuestas mas .

le pido por favor nos cuente como le fue con la reparación y mantenganos al tanto de este tema ya que los cimientos para el que fue creado nuestro humilde foro es brindar ayuda al prójimo como ser en este caso una escuela diferencial

saludos desde bs as rep argentina
Última Edición: hace 14 años 7 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en evaporador hace 14 años 7 meses #23908

  • huchajorge
  • Avatar de huchajorge
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Gracias FARAONADELFRIO por trasladar la pregunta.y respondiendo que significa " saladito" efectivamente significa muy caro,aveces cometemos esta clase de errores de vocabulario por costumbre idiomatico de el pais en cual vivimos,me pasa con los hermanos españoles que tienen dichos o frases para mi desconocidas,un abrazo y apreton de manos por tus sabios consejos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en evaporador hace 14 años 7 meses #23909

  • huchajorge
  • Avatar de huchajorge
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
muy bueno el lynk,eso es lo que tenia pensado,agradezco tu opinión e interés por una solución a los problemas que cada día se presentan y que todos ustedes (la comunidad toda de FOROFRIO) ayudan y aportan la experiencia que lograron con este hermoso oficio, a los que recién empezamos,gracias y hasta pronto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en evaporador hace 14 años 7 meses #23910

  • huchajorge
  • Avatar de huchajorge
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
amigo ICARO8,leyendo sus palabras de apoyo y su desinteresada ayuda, me alegra y también emociona saber que en este foro existen hombres de honor que no dudan en ayudar a cualquiera que lo necesita.un abrazo y ya agende su correo para (siempre con su venia)pedirle algún consejo.tambien vivo en Bs.As. zona oeste,cuando tenga la heladera a mano lo pondre al tanto de los pasos a seguir y como salio todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en evaporador hace 14 años 7 meses #23921

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo huchajorge gracias por aclararme la expresión saladito ,

en referencia a lo que te comentaba el señor icaro8 luis , también te lo reitero lo que necesites si esta de nuestra mano cuanta con ello , un saludo y ya nos comentaras la resolución de esa avería , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information