¡¡¡Buenassss!!!!

Veran; hoy me encuentro con una máquina de hielo,que está como los zorros..
Resumiendo; si algún compañero tiene el esquema electrico de una ITV Pulsar 85W agua....

Alguien en su infinita misericordia desconectó; que digo "quitó", la bobina y las conexiónes electricas de la electroválvula de agua de condensación,quedando un pequeño ventilador.

Comento que la he conectado directamente y ajusto la descarga a 16,5 bares con la presostatica del condensador;pero no es lo suyo...

Para inrri,el esquema que viene en la tapa de los mecanismos está "puturrú de fuá".

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta ITV Pulsar 85W agua 404. hace 13 años 1 semana #63952

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No estoy seguro, pero si no es esta se le debe parecer

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta ITV Pulsar 85W agua 404. hace 13 años 1 semana #63954

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Esa electroválvula es doble, pero la salida destinada al algua de condensación no tiene bobina, es paso libre, se supone que ese caudal de agua es controlado por una válvula presostática más adelante en el circuito.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta ITV Pulsar 85W agua 404. hace 13 años 1 semana #63962

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Este es el esquema de esa maquina.Lo veras por los colores de los cables.
Saludos. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 13 años 1 semana por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.