Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Registro de temperatura

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148590

  • Erpako
  • Avatar de Erpako
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos, tengo unas pequeñas dudas y es que tengo que colocar un registro de temperatura para una cámara de fresco y las dudas son:
¿es obligatorio para una cámara de fresco? o solo es obligatorio para las cámaras de congelados
La otra duda es si aun están permitidos los registradores de agujas como este de la imagen.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


El registrador tendría que instalarlo en Cadiz en una nave que se encarga del suministro de varios productos y entre ellos tienen productos frescos

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148624

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
puedes colocar el que este a tu alcance, bien sea, analogico o digital. Si te lo exige la norma o el cliente, debes colocarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148625

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
la normativa lo que dice es que debe de tener un registrador de temperatura cualquier camara que valla a contener el producto mas de 8 dias, y en el caso de que sea asi el registrador tiene que ser homologado segun la ITC/3701/2006, pero si en tu caso es para uso interno de tu cliente no tiene por que cumplir el registrador dicha ITC.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148631

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo recuerdo una empresa de pizza muy conocida nos hizo instalar registradores de temperatura en todas sus cámaras, por normativas creo que seria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148720

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Este tema no tengo claro.
LA cosa es que los sistemas metrológicos digitales homologados tienen hasta las sondas precintadas y son caros caros caros.

Yo esto solo lo tengo puesto en un cliente que tiene un cáterin, y se lo exige la iso.

En el resto de casos no se , pero en tu caso tu cliente sabrá, seguramente se lo exigirá la o el veterinario que lo visita.


SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148732

  • Erpako
  • Avatar de Erpako
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
resulta que hace un par de días le hicieron una inspección de sanidad y le han dicho que la cámara tiene que tener el registrador, pero preguntando a compañeros del gremio de aquí de mi zona me comentan que a ellos solo les han exigido ponerlos en cámaras de congelados. el solo tiene embutido y pizas precocinadas por eso mi duda.
De que sea analógico o digital es por ahorrarle al cliente algo de dinero porque he estado mirando en los catálogos y salen una pasta el mas normalito, y como tengo el analógico a mi disposición pues pensé en instalar ese pero después me he dado cuenta de que ya en los catálogos no venden ni los discos ni el plumín por lo que le he estaría instalando algo desfasado y que a lo mejor no cumple la normativa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148737

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
torcu escribió:
la normativa lo que dice es que debe de tener un registrador de temperatura cualquier camara que valla a contener el producto mas de 8 dias, y en el caso de que sea asi el registrador tiene que ser homologado segun la ITC/3701/2006, pero si en tu caso es para uso interno de tu cliente no tiene por que cumplir el registrador dicha ITC.
lo deje dicho el otro dia si el producto va a estar mas de 8 dias dentro de la camar sea del tipo que sea se exije el registrador de temperatura homologado y con su certificado metrologico, que en andalucia lo da veiasa.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148751

  • Erpako
  • Avatar de Erpako
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas de nuevo, a ver ahora el tema cambia un poco, resulta que todo lo que he puesto antes fue lo que el cliente me dijo por telefeno pero hoy cuando he ido a la instalacion y he hablado personalmente con la persona que estuvo en la inspeccion la cosa cambia, no le piden un registro de temperatura lo que le piden es el certificado de metrologia del termostato.
Entiendo que Veiasa es la que lo da aqui en andalucia, pero hay alguna empresa homologada para que vengan a la instalacion a calibrar y certificar. lo digo por pedir varios presupuestos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148753

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
el termostato por normativa no tiene porque tener el certificado metrologico otra cosa es un termometro que deben de tener para la recepcion de mercancia que ese si tiene que tener el certificado, te lo pueden dar por 2 vias, el propio fabricante que le tienes que mandar el termometro para hacer le la calibraciuon y el certificado o veiasa que es el laborstorio de referencia en andalucia.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148760

  • Erpako
  • Avatar de Erpako
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
He ido a veiasa que como he dicho lo tengo aqui al lado de mi casa, resulta que ellos solo trabajan con registradores y para camaras de frio pero en vehiculos, a parte de llevar los taximetros y demas, cuando le he explicado el tema no ha sabido decirme nada simplemente que va a comentarselo a su jefe para ver si ellos lo hacen, porque tendrian que ir al sitio donde esta la camara. he encontrado a un parde empresas que se encargan de eso pero no los veo yo muy seguro de lo que tienen que hacer, por eso si sabeis de mas empresas que realizen o hayan realizado estos certificado me vendria bien mas informacion.
Lo que yo entiendo por lo que dijo el inspector es que tienen que tener un certificado anual de que la temperatura que marca el termostato es la real en la camara, por lo que en teoria cualquier empresa que tenga un termometro calibrado y certificado podria hacerme ese documento.... peeeeero que empresa tiene ese termometro??. ya digo que he dado con dos empresas que hacen metrologia y me dicen que les mande informacion del termostato, tipo de sonda y que ellos lo hacen por descargas o algo asi dependiendo del tipo de sonda.
en fin mandare la informacion y haber que me dicen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148766

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que Torcu ha respondido perfectamente, y no se trata del termostato...sino de la función de termometro y/o registardor de temperatura, informaros bien.
Entiendo que ese registrador analógico que muestras no cumple con la norma (infórmate bien) y creo que cuando hablas del termostato te estas refiriendo al controlador digital que tienes en la cámara, ese creo que no te va a ser válido y ya te lo han echado para atrás o al menos te han pedido que demuestres su cumplimiento de la nueva normativa .
Debes adquirir uno que cumpla con esta y en principio, no deberás verificar nada pues el fabricante ya te entrega los certificados correspondientes de verificación primitiva...pasado el tiempo que tendrán que pasar las calibraciones/revisones que dicte la norma.
Todo esto dependerá de la CC.AA., por mi comunidad aun no son muy estrictos con ella por lo que no domino perfectamente el tema...
OSAKA y CAREL creo que ya los tienen en sus catálogos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Registro de temperatura hace 8 años 11 meses #148798

  • Erpako
  • Avatar de Erpako
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Seguro que torcu llevas razon, pero la cuestion es que en la documentación que le ha dejado el de sanidad lo que dice es que el termometro, termostato debe de tener un certificado de calibracion, no le piden ni registrador, ni otra cosa, ya que el registro de temperaturo lo lleva el mozo de almacen una vez al dia y no le han pedido nada mas. simplemente ese documento que certifique que la temperatura que marca sea correcta.
la camara Lo que lleva es una mochila zanoti model. MGM21128F , entiendo que lo que lleva es un termostato y no un visor de temperatura.
pero bueno la experiencia es un grado por eso os pido consejos. lo que haré es volver a leerme el informe que le han dado y a parte intentare ponerme en contacto con esa persona para ver en concreto que es lo que quiere.

Muchas gracias a todos por vuestro interes, da gusto entrar en un foro como este bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information