Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Dispositivo llamada en camaras

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161764

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
A raíz de un comentario de Silenbloc en otro post, me ha venido una duda y me he puesto a buscar el párrafo completo.
La verdad es que nunca he puesto un timbre en una cámara de conservación y nunca me han dicho nada.
el 3.3.1 habla sobre cámaras de temp bajo cero o con atmósfera artificial, entiendo que si una cámara trabaja entre 0 y 5 grados con atmósfera "normal", no entraría dentro de este punto ¿no?, a no ser que digas que para llegar a una consigna de 0 a 5 grados tienes que trabajar en temperatura negativa.

"3.3. Cámaras frigoríficas o con atmósfera artificial.
3.3.1. Cámaras acondicionadas para funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera artificial.
En el interior de las cámaras acondicionadas para funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera artificial se dispondrán junto a la puerta, y a una altura no superior a 1,25 metros, dos dispositivos de llamada (timbre, sirena o teléfono), uno de ellos conectado a una fuente autónoma de energía (batería de acumuladores, etc.), convenientemente alumbrados con una lámpara piloto y de forma que se impida la formación de hielo sobre aquella. Esta lámpara piloto estará encendida siempre y se conectará automáticamente a la red de alumbrado de emergencia, caso de faltar el fluido de la red general.
En las cámaras que trabajen a temperaturas de 0º C o superiores y hasta +5ºC bastará montar un único dispositivo de llamada (timbre, sirena o teléfono)."
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161766

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
industria solo te lo exige en cámaras con temperatura negativas , nunca nos pidieron nada en positiva
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161785

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
(Instrucción IF-12, Apdo. 3.3
Hay excepciones .

En la página 43 sale la información .

www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...nU6RMeJkqGpoPXlKj9dw
Última Edición: hace 8 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161797

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Donde dice :
En una cámara de 0ºC atendida por un sistema no compacto con carga igual o
inferior a 2,5 kg de refrigerante L1,
1) ¿Es obligatorio instalar un dispositivo de llamada?
2) En el caso de cámaras con temperatura inferior a 0 ºC ¿Es preciso colocar dos?
1) Si por el tamaño de la cámara es posible que una persona pueda quedar
encerrada dentro, será necesario colocar estos dispositivos.
A lo largo de todo este reglamento se van indicando los equipos y
componentes y conceptos que quedan fuera de su ámbito de aplicación en
función de la carga de refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161798

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pero temperaturas >0ºC no específica nada al respecto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161853

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
En las que llevan dos paros de emergencia ,suele haber uno de los paros, pensado, para la persona se cae al suelo
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161854

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
yo ,recomendaria ,en todas las camaras ,revisar el cierre de las mismas ,no el que este el dispositivo semi roto....... ,en este caso que bajo ningun concepto nadie se pueda quedar encerrado ,y a su vez ,por herror desde fuera de la camara se encierre a alguien ......... en este caso existiria responsabilidad
yo ,en una ocasion desmonte el resorte que hacia que alguien se pudiese quedar encerrado sin contar con el dueño de la maquina
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161884

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo no he visto a nadie que se haya quedado encerrado .
Me parece que éso sólo pasa en las películas y en U.SA .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #161885

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo que no entiendo es porque las cajas de los camiones no llevan ningún dispositivo , hay si que te puedes quedar " pajarito " .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #162045

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
como siempre, los que escriben las normativas mareando la perdiz, que si 2, 5 kg, que si 5ºC, que si mi prima la coja...
hasta que un día no me digan lo contrario, no pongo alarma en conservación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #162049

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
c.crush escribió:
como siempre, los que escriben las normativas mareando la perdiz, que si 2, 5 kg, que si 5ºC, que si mi prima la coja...
hasta que un día no me digan lo contrario, no pongo alarma en conservación.
Mientras no se accidente nadie en tus trabajos seguro que no tendrás noticias de nadie...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dispositivo llamada en camaras hace 8 años 2 meses #162065

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A nosotros si que nos exigen ahora , ventilación forzada en cámaras >0 C .
Pero dispositivos de alarma no .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information