TEMA: camara de mantenimiento de congelado

camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #100352

  • joseyosi
  • Avatar de joseyosi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola trabajo de frigorista y tengo un problema en una camara de mantenimiento de congelado y es el siguiente.
la camara no consigue -18 trabaja con 404 con una precion en baja de 0,6kg y alta 17kg .la camara esta montada con los siguientes elementos. compresor copeland d3ds5 1000,evaporador eco cte 354e8,condensador ersaire chm/500,valvula de expansion danfoss te5 orificio 1 y antes de profundizar sobre la averia me gustaria saber si considerais si el cojunto frigorifico es el adecuado gracias

mail:almendariz_corinca@hotmail.es
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #100358

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Estaría bien saber datos de la carga térmica, medidas, aislamientos, producto, etc. También recalentamiento que tienes, y si usas intercambiador. A bote pronto me parece un poco escaso el evaporador para ese compresor aunque no tengo los datos a mano, del condensador no consigo encontrar características, pero no parece el problema. Con los datos que te pido podremos saber si la carga térmica es alta para el equipo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #100363

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En cuanto a la homologación del equipo montado es muy difícil precisar ya que se desconocen datos de capacidades y rangos de trabajo.

En cuanto al rendimiento de lo que hay.
De entrada me iría por falta de refrigerante, estamos evaporando a -44ºC y tenemos una temperatura de cuarto de -18ºC.
Primero medir el recalentamiento, debemos recordar que el recalentamiento no debe ser superior a 20K. Debe ser medido después de 8 horas con el equipo trabajando y /o antes de un des-escarche.
Debemos indagar si el equipo ha sido recargado, en caso de que si, debemos constatar que no existan fugas y recuperar el refrigerante existente en el sistema, recargar con nuevo refrigerante en fase liquida únicamente.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #100367

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Aparentemente falta refrigerante, mide recalentamiento y si puedes subenfriamiento. Compara el consumo con la placa de características, seguramente estará por debajo del nominal, lo que corroboraría la falta de refrigerante.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #100370

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Si solo miramos la presion de baja, posiblemente falte gas, ¿no les parece que la presion de alta es alta, para que solo falte gas?, algo mas debe de haber. ¿que temperatura exterior hay?,¿condensa por aire o agua?, ¿que temperatura de aspiracion tiene?, me inclinaria por fuga y gases no condensables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #100372

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
pues para ese evaporador evaporando a -35 y con un Dt de 10 grados pienso que has elegido un orificio muy pequeño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #100714

  • joseyosi
  • Avatar de joseyosi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola en cuanto a algun dato mas que me pedis os puedo decir que el recalentamiento esta sobre los 10k,la valvula de expansion fluctua en un rango de 0.7bar el condensador ersaire chm/500 segun el fabricante tiene un redimiento de 30300w co un delta t de 14 gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #100717

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #101367

  • joseyosi
  • Avatar de joseyosi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
retomando el tema de la camara de congelado os puedo apuntar que la presion de baja esta constantemente fluctuando entre -20 y -32 ¿a que puede deberse? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #101370

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
que dimensiones tiene la camara?
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #101371

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
¡¡¡30 Kw con una TE5 y un orificio nº1!!!

No tengo datos del evaporador,pero imagino que ira acorde con la unidad condensadora.

Mira esto:

www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...df-315b57af3991.html

Voy ha ver los datos del evaporador.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 11 años 6 meses por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de mantenimiento de congelado hace 11 años 6 meses #101420

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseyosi escribió:
retomando el tema de la camara de congelado os puedo apuntar que la presion de baja esta constantemente fluctuando entre -20 y -32 ¿a que puede deberse? gracias

Leer: Fluctuación (Oscilación o Cicleo) pagina 66

www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_06.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.