TEMA: PARAMETROS DE EQUIPO 14OOO FRIG / 56200 BTU

PARAMETROS DE EQUIPO 14OOO FRIG / 56200 BTU hace 11 años 5 meses #103182

  • hefesan
  • Avatar de hefesan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
BUENOS DIAS, LES COMENTO QUE HACE UN TIEMPO ME DEDICO A LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS LUEGO DE HABER TERMINADO EL CURSO. POR EL MOMENTO SOLO HE TRABAJADO CON EQUIPOS DE NO MAS DE 6000 FRIGORIAS.

EL TEMA ES QUE AYER ME LLAMARON PARA HACER CONTROL Y LIMPIEZA A UN EQUIPO DE 56200 BTU QUE INVESTIGANDO PUDE TRANFORMARLO A POCO MAS DE 14000 FRIGORIAS. LAS MEDICIONES QUE TOME NO SE CORRESPONDEN A LA NORMAL DE LOS EQUIPOS CON LOS QUE VENGO TRABAJANDO.

EL EQUIPO ES MARCA "COLD POINT", 56200 BTU. PRESION DE BAJA 82 PSI. CONSUMO DEL COMPRESOR 20A. TEMPERATURA EN ENTRADA AL EVAPORADOR (ALTA) 32º, TEMPERATURA DE SALIDA DEL COMPRESOR (SUCCION) 15º.

LA ETIQUETA PEGADA EN LA UNIDAD EXTERIOR CON TODOS LOS DATOS DEL EQUIPO ESTABA QUEMADA POR EL SOL, ES ASI QUE NO SE VEIA NADA.

SI POR FAVOR PUDIESE ALGUIEN ORIENTARME CON ESTOS EQUIPOS SE AGRADECE.

SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PARAMETROS DE EQUIPO 14OOO FRIG / 56200 BTU hace 11 años 5 meses #103193

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando se sabe o se conoce de equipos de refrigeración y/o aire acondicionado realmente la capacidad es poco lo que importa, lo que realmente es esencial es saber como trabajan y con que refrigerante están trabajando, debemos recordar que es el refrigerante el que nos va a dar las presiones de trabajo, conociendo el refrigerante con el que trabaja el equipo podre evaluar el desempeño de esté (el equipo).
Cuando desconozco el refrigerante debo dejar que todo el equipo coja temperatura ambiente para tratar de saber según la presión con que refrigerante cuenta el equipo. Después lo pongo a trabajar, mido presión de baja y temperatura de trabajo y trato de evaluar el desempeño del equipo.

Otros aspectos a considerar:
En este dato falta el tipo de refrigerante.
La entrada o succión es la baja. Temperatura de retorno 15ºC
La salida o expulsión es la alta. Temperatura de descarga 32ºC.
Creo que hay necesidad de clarificar un poco los conocimientos, en You tube en el canal de foro frio hay unos muy buenos cursos de refrigeración lo mismo que en descargas, cosa de dedicarle mucho tiempo al estudio.
Debemos de tratar siempre de saber con que tipo de refrigerante estamos trabajando para poder hacer un buen diagnostico.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PARAMETROS DE EQUIPO 14OOO FRIG / 56200 BTU hace 11 años 5 meses #103199

  • hefesan
  • Avatar de hefesan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
EL PROBLEMA AMIGO ES QUE AL ESTAR BORRADO LOS DATOS EN EL CONDENSADOR NO PUEDO LEER CON QUE TIPO DE GAS ME ENCUENTRO. SUPONGO QUE PODRI SER R22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PARAMETROS DE EQUIPO 14OOO FRIG / 56200 BTU hace 11 años 5 meses #103219

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
El problema es que no escuchamos atentamente y además no conocemos los Diagramas de Molliere ni su utilización. Es imprescindible conocer los rudimentos de la Física Termodinámica:
-Teoría del Calor y la Materia.
-Relación Presión-Temperatura.
-El Ciclo de la refrigeración.
El conocimiento de las unidades de medida y la conversión de un sistema a otro. Sólo del estudio sale el conocimiento.
Gracias a la generosidad de muchos, este foro está repleto de información gratuita. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.