TEMA: Control de condensacion y visor

Control de condensacion y visor hace 11 años 5 meses #103796

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola,hoy he colocado un presostato para controlar la condensacion en una camara de congelacion porque con el frio exterior bajaba mucho la presion de trabajo..

La duda que me a surgido es que cuando lo he puesto a funcionar, en el visor lo mismo estaba lleno que practicamente se vaciaba, segun iba entrando el ventilador de condensacion.

Es eso normal o deberia meter gas hasta que ,funcionase o no el ventilador, el visor este lleno?

Por cierto, cual es la temp. minima de condensacion aconsejada?

Muchas gracias

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensacion y visor hace 11 años 5 meses #103821

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Qué regulación has puesto en el presostato de control de condensación?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensacion y visor hace 11 años 4 meses #103834

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola el gas era R-404a, lo deje condensando entre 42 grados arranque ventilacion, 37 grados paro ( unos 18 bar 16 bar )

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensacion y visor hace 11 años 4 meses #103835

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo creo que para congelación no hace falta que condense tan alto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensacion y visor hace 11 años 4 meses #103838

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Cuál ha sido la evaluación que te ha llevado a la conclusión que necesitas un regulador de condensación?
¿Regulador de condensación o cambio de condensador, he ahí el gran dilema?
¿Bajando mucho la presión de trabajo cual era el subenfriamiento? ¿A qué temperatura llegaba el refrigerante a la válvula de expansión en la condición mas critica de baja temperatura exterior?

Una de las cosas que nunca se debe hacer como técnico, es aplicar una técnica de la cual se desconoce el funcionamiento. Puede que se sepa como trabaja un artilugio pero que no se sepa que causa. Cuando estoy condensando y no hay intercambio de calor en el condensador simplemente no condenso. Cuando esta trabajando el ventilador o forzador hay condensación (se ve el liquido en el visor) y cuando sale el ventilador no hay condensación (no se ve liquido o se ve con muchas burbujas en el visor).

Nunca bajo ninguna circunstancia se añade refrigerante a un equipo si las condiciones no lo ameritan.
¿En dónde está conectado el presostato de manejo de ventilador de condensación?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensacion y visor hace 11 años 4 meses #103843

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
txus1977 escribió:
Hola,hoy he colocado un presostato para controlar la condensacion en una camara de congelacion porque con el frio exterior bajaba mucho la presion de trabajo..

La duda que me a surgido es que cuando lo he puesto a funcionar, en el visor lo mismo estaba lleno que practicamente se vaciaba, segun iba entrando el ventilador de condensacion.

Es eso normal o deberia meter gas hasta que ,funcionase o no el ventilador, el visor este lleno?

Por cierto, cual es la temp. minima de condensacion aconsejada?

Muchas gracias

Un saludo
Hola.
Es normal, si tienes recipiente de liquido puedes y debes meterle gas, si no lo tienes deberias poner uno y rellenarlo.
Por debajo de 20ºC de temperatura ambiente pueden aparecer problemas derivados de condensacion y perdida de rendimiento del circuito
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensacion y visor hace 11 años 4 meses #103847

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Lo primero agradecer la ayuda que me estan prestando.
El presostato lo puse en la toma de alta que disponia el equipo, le puse una T roscada para poder segui leyendo la presion ademas de conectar el presostato. Todo esto lo hice porque en la calle con 2 grados el equipo, a veces, paraba por baja, pero siempre conseguia la temp. de consigna
Antes de que mis compañeros cambiasen la condeensadora del interior al exterior no tenian problemas, pero al bajar mucho la temp. Exterior nos empezo a dar problemas.
Un saludo