Hola martinie ,puedes explicar como esta conectado "el burbujometro"
Hola Frigotron, acá yo había echo una reseña de ultima bomba de vacío.
forofrio.com/index.php?option=com_kunena...w&catid=151&id=97530
...........................................
El Vacuometro Analogico tiene las Escalas en Columna de Mercurio, de 0 (Presion Atmosferica) a 76 (759,97 mm Vacio Absoluto, que no existe) centimetros y de 0 a 30 (que llegaria a 29,92 en Vacio Absoluto que no existe) pulgadas de Mercurio.
Ese tema.......porque me lo preguntas??????....... todavia,lo estoy investigando!!.
Joseregue,necesito de tu apoyo técnico para despejar algunas dudas.
Tienes SKYPE??.
Dado,que estas siguiendo de cerca,mi derrotero en este tema,me gustaría que charlemos por ese medio. (Es una declaración publica de simpatía)
,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
Y la burbujita, hasta cuando estara saliendo, una hora, un dia?
Bueno,para medir el vacio,cuando compre la bomba,(no hace tanto),solo existían,los manómetros de Mac Leod,(creo que así se escribe)
a los cuales,yo no podía acceder,por falta de tiempo ,.-4 ,.-4
Entonces por única vez,use la cabeza,eh invente el "burbujometro"
Que hasta ahora,me dio buen resultado,pero eh aquí,que no hace mucho,me entero que hacer un vacío en exceso,daña al aceite.
Respondiendo a tu pregunta,digo,eh echo vacio en miles de equipos hasta que el invento,me decía buenooooo,ya esta!!,y eso es cuando,durante un minuto,no aparecen burbujas.
No me ha ido mal.
Con esto de leer,me complique las cosas,ahora la tecnología digital,me esta obligando a leer mas!!.
Y la verdad, ningún adelanto técnico,nunca me fastidio tanto como el vacuometro digital.
La interpretación de las escalas es algo sencillo,lo que hasta ahora,no me cierra,es que una bomba de mas de 30 años (bien cuidada)y de una sola etapa,logre alcanzar un vació de 12 micrones.
Es ahí,donde si nos comunicamos,creo que podemos sacar una conclusión,para publicar.
Sera un huequito o poro en alguna parte?
Respuesta: NO
Gracias.
Guillermo