tegaday escribió:Hola muy buenas, perdonan que me meta en este post pero leyéndolo me ha surgido una duda en relación a lo que a dicho lozano sobre las mezclas azeotropicas y zeotropicas es decir , realmente se puede cargar estos dos mezclas por la fase gaseosa porque desde que he estudiado el frío me han enseñado a cargarlo por fase liquida debido a. que. los refrigerantes que conforman esta mezcla tienen diferente temperatura de evaporación diferentes densidades y la mezcla esta en diferentes proporciones de cada uno de los refrigerante. entonces quisiera aclarar esta duda. gracias de antemano compañeros.
La teoría dice que todos los gases de la serie 400 se deben cargar en fase líquida para evitar descomposición de la mezcla original, en el caso concreto del R-404-A, el deslizamiento es de 0.7ºC, casi inexistente, de ahí que en la práctica, se puedan hacer recargas parciales, y pequeñas cargas en vapor sin problema, pero para eso utilizo el R-507-A, que no tiene deslizamiento ninguno.
Está claro que cargándolo en fase líquida no tendrás problema, pero ya sabes que has de hacerlo con cuidado para no joder el compresor con un golpe de líquido, además de que requiere más tiempo. Yo particularmente procuro hacer la carga inicial a equipo parado por líquido al calderín, o al acumulador de succión en centrales ya que la puedes hacer "a saco" y cargas muchos kilos rápidamente, y el resto hasta completar por baja en fase vapor.