hola moreno que tal, bueno lo del compresor, como te dicen puede hacerse,en compresores simihermetic tambien,donde quiera que tengas esas valvulas, cada vez que se hace esta operacion, hay que aflojar y apretar el prensa,creo que ya sabes cual es, esto es importante por que si no fuerzas la valvula,y puede estropearse etc
>comprobar si hay fuga,<
cuando se trabaja abierta a tope, sin llegar a dejarla al final,retrocede nada mas aflojar, por que si se queda muy apretada abierta o muy cerrada al final no se puede abrir y no sabes si esta medio abierta o como esta,cuando cierras cerrada a tope bien, <ver si hay fuga,>
<<<<<<<cuando se quiere ver la presion de aceite, cerrar atope,meter carga cerrar atope, ver presiones cerrar a tope,<<<<<< una vez cerrado abrir solamente 1/4 de vuelta solamente, para estas operaciones, para cada una de estas operaciones
recuerda abrir el prensa lo primero y cerrar al final
1 abrir prensa, 2 cerrar llaves,3 poner manometros,4abrir 1/4 solo para meter carga,ver presiones de gas, y aceite,por ultimo cierra el prensa cerrar prensa,
no se si te vale saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. esto siempre que se cambie un compresor